Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Danfoss SM185 sur Carrier 30RH090

Danfoss SM185 sur Carrier 30RH090#3859

4Contributeur(s)
dougboosteradelclimatisationchouchen56
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
booster boostericon_post
DONC, Si tu as fait le test de fermer prudemment la vanne HP du compresseur comme le dit ADELCLIMATISATION, que la pression HP n'a pas grimpé, on peut donc en conclure qu'il y a bien un défaut de compression.
Rupture mécanique? Il faut peut etre chercher la cause...

Un peu de douceur dans ce monde de brutes
chouchen56 chouchen56icon_post
Peut être la compliance de l'escargot qui serait resté bloqué en partie haute après une admission de liquide massive.
Ca serais vraiment etonnant mais .....


Ca expliquerais l'absence de compression, c'est typiquement le genre de problème ou l'ouverture de la cloche est intéressant après remplacement du compresseur.

Donne nous des nouvelles