Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Retrofit Monbloc clim R22/R407C Problemes Cp Rotatif

Retrofit Monbloc clim R22/R407C Problemes Cp Rotatif#3997

9Contributeur(s)
AdriendiscusAACVisiteuragfroiddougmarcel11adelclimatisationPirate
9 Modérateur(s)
AdrienAircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
doug dougicon_post
Bonsoir à tous,
J'aurais voulu avoir qques éclaircissements sur le problème d'Adrien. D'après Marcel il existe des cp spécial pour un détendeur thermostatique...je ne savais pas. Pk le cp klixonne au bout de combien de temps c'est bien un pb d'intensité haute au démarrage :# Pk le klixon coupe. N'est il pas possible de faire un pump down pour faire démarrer le cp à vide
Adrien Adrienicon_post
C'est pas pour moi mais pour Pirate... :-?
Pirate Pirateicon_post
salut a tous
Merci de vos commentaires . Le bateau a quitte le chantier fin de semaine derniere et j'ai installe une electrovanne by-pass entre le refoulement et l'aspiration , tempo de 20 secondes le temps d'egaliser.
J'ai eu confirmation de TEKUMSEH les de compresseurs rotatifs n'ont pas de couple au demmarage il faut donc une egalisation . En travaillant pour les batiments de la Marine Francaise , je n'avait pas le choix : le fluide entre autres ,est impose , et j'ai pense bien faire en instalant des rotatifs...On ne m'y reprendra pas !
Qui voit GROIX voit sa Joie
agfroid agfroidicon_post
salut
merci pirate de nous avoir tenu informé!!
:=! :=! :=! :=!
AGFroid
doug dougicon_post
Slt à tous,
Comment réagi t'elle l'élèctrovanne by pass au démarrage ?