Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» compresseur qui givre

compresseur qui givre#4100

10Contributeur(s)
lohez2biloutePLLukycoldboosteradelclimatisationglaglaAircofrigodussfrigoristedu59
9 Modérateur(s)
AdrienAircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Lukycold Lukycoldicon_post
Je croit que notre ami a disparu

Il ne possséde pas de thermomètre non plus comment poura-t-il nous donner les températures.
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
PL PLicon_post
Bonsoir, mince alors.
Pat
biloute bilouteicon_post
Citation : booster 

Bonsoir,

Commencons par le début: comment peut tu avoir du givre sur sur ton aspi alors que ta BP lue au mano est d'environ 5°C :-o
Y a til une KVP sur ce circuit?
 

c'est bien pour cela que je lui est demandé la BP mesurée et s'il est sûr d'être capable d'interpréter la BP avec r407c (glide) :-D
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
bonne soiree a ts
comme dit biloute qu est ce qui fairais que mon cp givre??? je dirais meme plus
qui ce qui fairais que mon cp givre avec une bonne bp?
qlq un aurais t il jouer avec le detendeur,et la laisser trop ouvert?
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
re
desolé c etais booster.c est l avatar qui m a eu . vous avez le meme.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
lohez2 lohez2icon_post
oui je dis bien que j'ai lu 5 degres et du givre se forme a l aspi et sur le compresseur

la temperature exterieur etais de 10 degres a peu pres

l'ensemble evapo compresseur condenseur son a l'interieur d un batiment
enfin l'eau circule bien sinon je declencherais en HP
biloute bilouteicon_post
re bonsoir,

comme d'habitude; les réponses au compte goutte :-D :-D

je continue à demander la pression mano BP?
pourquoi la charge en FF semble correcte?
allez, on sait que c'est airwell :=! :=! quel type? de l'inverter ? du TOR? détente capillaire? :#

je te cite: ...l'eau circule bien sinon je declencherais en HP
pas nécessairement.
je rajouterais: NE PLUS partir en dépannage SANS thermomètre 8-) :-P
merci


Message édité par : biloute / 10-12-2011 18:51

Lukycold Lukycoldicon_post
Pour mémoire les consoles à eau perdue chez aiwell sont à capilaire et compresseur piston. Ce sont des console qui sont résté basique.
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
re
biloute,pour les mano clim tu n a qu a regarder l echelle des T° et tu as la relation pression/T°,c est ce que notre collegue a fait ;-)
il me semble pas qu il precise que c est une console ou autre.
la bp est bonne la hp a mon gout merite un reglage plus pointu.
pour moi son evape est bleindé de liquide
celui ci fini tranquilement sa detente dans l aspi et le carter du cp.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
biloute bilouteicon_post
Citation : adelclimatisation 

re
biloute,pour les mano clim tu n a qu a regarder l echelle des T° et tu as la relation pression/T°,c est ce que notre collegue a fait ;-)
pour moi son evape est bleindé de liquide
celui ci fini tranquilement sa detente dans l aspi et le carter du cp.
cordialement
 

bonsoir adel,
vu qu'il signale +5 (au début, car après il revient avec du +2 à +5) vu que le r407c a un glissement de 6k et vu ses questions passées sur ce FF; je me permet de ne pas conclure aussi vite que toi ce que notre collègue peut faire ou comprendre.
(+2de Pr d'évap)- (4 à 6k de glide) et un évapo blindé = du -2 liquide à l'entrée du compresseur.
une BP de +5 avec surchauffe n'autorise pas l'arrivée du givre au compresseur.
mystères mystères...telles sont les questions trop biens posées :b
à+ ;-) :-)