salut est bonne journee a ts
si j ai bien compris le pompage ce produit,essentielement lorsque ton ou tes ventilo tournent,ce qui m amene a la question suivante :
ton kit tt saison est un kit electronique ? si oui,je dirais que ta sonde est mal placée,et ou mal reglée.
si c est un KP 5 je dirais que tu as pas assez de charge,mais il manque qlque precision pour ecarter certaines autres hypotheses que d autres collegue ont abordés.
ton armoire c est quelle marque? type?
les mesures de SC et SR tu les prend comment et a quel endroit exactement,je sais que cela te parraitra debile comme question,mais selon les constructeurs la facon de proceder n est pas la meme.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Fred2k78
Salut à tous !
Alors le condenseur n'est qu'a 15m -20m max de l'armoire, avec pieges a huile tous les trois metres. ( armoire au rdc - condenseur terrasse r+3)
Concernant mes prises de temperatures, j'ai pris pour la surchauffe en sortie évapo et pour le sous refroidissement au retour condenseur avant bouteille liquide.
J'ai laisse l'installation comme sa pour le moment mais j'aimerai bien comprendre ce qu'il se passe et laisser l'armoire travailler dans de bonne conditions.
Ps adel: la marque comme dit plus haut c'est une tecnair.