Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Je vais pas tarder d'arracher le régulateur !!!!

Je vais pas tarder d'arracher le régulateur !!!!#5833

10Contributeur(s)
frigo71MotiokLukycoldsteph87chouchen56frigo90guitalsfrigopathejerome44fizz
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
jerome44 jerome44icon_post
bonjour
on avait un probleme un peu similaire sur un 30RH, on petait en HP en mode chauffage.
As tu regardé ton filtre a eau, j imagine que oui.
sur notre installation, le vase expansion était trop petit. Pas de probléme en mode froid, mais en mode chaud, ca pétait régulierement en hp.
Par contre désolé je n ai pas le mot de passe pour le mode factory, d ailleurs si quelqu un le connait je suis preneur
@ bientôt

fizz fizzicon_post
Salut a tous ,

code carrier 11 ou 111 pour le menu factory
quand au défaut hp de l'ami frigo 71 ,je rechangerai mon capteur de pression et mettrai en plus un pressostat a réarmement manuel .
Bonne soirée
je pense donc je me trompe
Descartes
frigo71 frigo71icon_post
Bonjour à tous,

Je reviens répondre à vos questions

Citation : Motiok 

Ton circuit est glycolé ?



Non non juste de l'eau du robinet (en été on fait de l'eau à +10°)

Citation : Motiok

Est-ce-que tu n'aurais pas une période le w-e où le groupe s'arrête trop longtemps et gel une partie de l'échangeur au point d'en faire un bouchon ?


Je ne pense pas , la pompe fonctionne en permanence et lors des changements d'une pompe à une autre, la transition est tellement rapide que l'eau ne s'arrête pas .

Citation : Motiok
Pourquoi pas lors de l'inversion de cycle quand l'évaporateur redevient évaporateur


En général l'eau est chaude lors des dégivrage (dans la trentaine de degré ) donc pour prendre en glace cela risque d'être coton

Citation : Motiok
le flow switch est bon, on a moyen de savoir s'il a déclenché ?


Oui , grace au prodialog , si il y avait eu un défaut débit , il stop tout , ce qui empêche un défaut HP .

J'avais fais l'essais en bridant au max la vanne de refoulement pompe. Le controleur de débit décolle et le programmateur m'arrête pompe et compresseurs , et en plus se met à geuler pour un défaut débit .

Citation : Motiok
Apparement ça n'arrive que la nuit d'après tes dates lundi soir, samedi matin, jeudi matin. Aux heures où il n'y a aucune demande.


C'est justement cela qui m'embête , pourquoi toujours en période creuse :#

Citation : Motiok
Je te parle de cet histoire de gel parce que j'ai déjà eu le coup sur un CIAT tombé en défaut une nuit, le matin t'arrive la pompe, les tuyauteries... gelés obligé de faire des voyages avec des seaux d'eau chaude a l'échelle pour aller le dégivrer en toiture... bref si t'es glycolé je parle pour rien dire ^^


La tuyauterie est en PVC pression ,sur toute la partie extérieure elle est recouvert d'armaflex épais (19mm) avec un traceur.

Donc avant de geler j'ai le temps de voir venir . :b :b

Au fait , on ne parle jamais pour rien dire !!!

Citation : chouchen56

c'est bien le pressostat HP mécanique ( marque ALCO avec bouton de reset bleu ) qui déclenche ?


Malheureusement non , il s'agit depuis le remplacement des pressostats que de défaut HP sur la régulation .

Par contre , je ne fais pas confiance au pressostat pré-reglé , j'avais de la place dans la machine , je les ai changé pour des réglables (toujours à réenclenchement manuel).

De plus je les ai fixer sur la carosserie , donc loin des vibrations et de la chaleur .

Citation : frigo90
Il n'y a pas de programme horaires de rentre dans le pro dialogue?

Avec un réduit de température le week end?



Il y avait un programme , mais quand j'ai vu que cela partait en bouloche j'ai préféré le stopper. Donc les horaires sont encore dans la babasse, mais ne sont plus exploité .

De mémoire j'avais le lundi (de 4hr à 19hr) et du mardi au vendredi (de 6hr à 19hr) plein régime , avec une eau en retour à 44°C .
Le reste du temps je fais de l'eau à 20° pour maintenir une légère T° dans le batiment.


Citation : frigo90
La v4v du groupe a t elle été verifier?


Il y en à deux des V4V , je les ai contrôlé, pas de problème lors des alternance , le fluide garde bien ça T° entre l'entrée et le sortie de la vanne .

Citation : frigo90
Tu peux poser des sondes de températures avec enregistrement comme ca tu verras si il y a une dérive de température entrée sortie d'eau?


Je vais voir si on à un enregistreur à la boite , mais au thermomètre contact, je n'est pas de dérive dans les differentes phases de fonctionnement, sauf si il y à "un bug" sur les sondes t° d'eau


guitals : Ma PAC est une air/echangeur à plaques.

Je vois ce que tu veux dire ,mais sur celle-ci j'ai un echangeur liquide/vapeur qui sert de réservoir liquide en phases hiver ...

Cela m'embête car ton idée me plaisait bien et qu'au moins je ne m'arrachait plus les cheveux avec ce régulateur ... :-| :-|

Citation : frigopathe
La semaine as tu vu ta pac reguler


Oui , la semaine la PAC régule , même par grand froid elle réussi à faire de l'eau à 44°

Citation : frigopathe
Tes débits d'eau?


Mon débit est constant , aucune V3V , rien ne peut modifier le débit (sauf filtre , échangeur à plaques )

Et si il y avait un problème sur ces deux éléments en réenclenchant, le problème persisterait. Mais là, tout fonctionne, les pressions sont cohérente , les T° aussi ... :# :#

Citation : frigopathe
Quand tu passes en deg sur la batterie exterieure, la ventil se coupe, si tu ne trouves rien de concret, branches ta ventil en direct.


EN deg la ventilation se coupe , et se réenclenche dès sa consigne de pression atteinte , elle régule bien . Je pense que je vais faire un essais avec ventil en direct , on verra bien .

Pour info le pressostat HP sécu est réglé à 29B. Je ne sais pas à combien est réglé le pressostat du régulateur (je vous dirait cela dès la prochaine intervention) .

jerome44 : Nous avons deux vases d'expansion , un sur la PAC ,et un sur le ballon tampon . Lors de mes essais , j'ai fais de l'eau à 10°(mode été) puis je l'ai fais remonter à 44°(mode hiver) et la pression d'eau n'a pas changé .

fizz : les capteurs sont changé et pressostat à réarmement manuel aussi (deux protection d'origine , y a pas à dire je vois pourquoi c'est si cher ...)


Voilà un petit peu les précisions.
Depuis ma dernière intervention , pas d'appel du clients .... cela dois fonctionner à merveille ... ou pas :-|

Pourtant avec le froid qu'il y a , l'appel ne devrai pas tarder :-|

Je vous tiens au courant, dès que j'ai des informations supplémentaire .

Merci à tous

Bon WE.
A chaque problèmes sa solution, si il ni y a pas de solutions, il ni y a donc pas de problèmes.
chouchen56 chouchen56icon_post
Citation : frigo71 


Citation : chouchen56

c'est bien le pressostat HP mécanique ( marque ALCO avec bouton de reset bleu ) qui déclenche ?


Malheureusement non , il s'agit depuis le remplacement des pressostats que de défaut HP sur la régulation .

Par contre , je ne fais pas confiance au pressostat pré-reglé , j'avais de la place dans la machine , je les ai changé pour des réglables (toujours à réenclenchement manuel).

De plus je les ai fixer sur la carosserie , donc loin des vibrations et de la chaleur .



bon bah avec un bon reglages du seuil de defaut HP dansle pro-dialog tu devrais t'en sortir ;-)

affaire presque reglée :b
bah c'est ça aussi !!!!
frigo71 frigo71icon_post
Re

J'espère :b :b :b :b

Tcho
A chaque problèmes sa solution, si il ni y a pas de solutions, il ni y a donc pas de problèmes.
frigo71 frigo71icon_post
Bonjour ,

Je vous ramène, un peu de nouvelles ma PAC Carrier.

Cette semaine, un collègue est descendu réarmer un défaut hp (régulateur) sur la dite machine.

Après un long coup de téléphone , afin qu'il connaisse l'historique de la machine et ce qu'il a été fais , il me dit : "t'aurai du appeler le chef d'agence de Nancy , c'est un ancien Carrier !!!" :-| :-| :-|


Le dépannage était un truc tout con, enfin j'espère que c'est ça , je croise les doigts .

Lors du réduit de nuit, la T° d'eau demandé était de 20°C , un compresseur seulement, est trop puissant.
L'eccart entre la T° d'eau et la HP est au delà d'un certain seuil et le régulateur imaginais un défaut .

Selon l'annien de chez Carrier , travailler en dessous de 35° en HP pose des problèmes .

Le simple fait de changer la T° de réduit , en la passant de 20° à 34° devrai éliminer le problème .

A voir dans le futur si cela s'avère positif.

Merci de votre aide.

A+


A chaque problèmes sa solution, si il ni y a pas de solutions, il ni y a donc pas de problèmes.
chouchen56 chouchen56icon_post
et bah c'est le meme principe que le défaut debit d'eau extrapolé par le grand différentiel de température sur l'entrée sortie du groupe.

j'adore ce genre de joyeusetée laissez par nos amis créateurs de programmes :-|

je pense que tu as mis dans le mille c'est assez vicieux pour etre ca :-?
bah c'est ça aussi !!!!