Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» prise en glace UE d'une clim gainable Général

prise en glace UE d'une clim gainable Général#6055

12Contributeur(s)
agfroidFab02PLdussoxtarLukycoldmarsPeioadelclimatisationbiloutemarcel11jpaul_56
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
agfroid agfroidicon_post
salut mars

la puissance est un peu juste mais cela ne m'inquiètes pas, je ne pense pas que le souci soit là, pour info elle fait 5,4kw en froid et 6kw en chaud pour 3 bureaux: 2 de 10m² environ et 1 de moins de 20m², avec 3 bon mètres sous plafond, ça fait environ 120m3, meme a 50w du m3, ça fait 6kw, sachant que c'est dans une cave coopérative, donc on de bons gros murs bien épais à l'ancienne, pas trop de vitrage... enfin bref je n'y crois pas trop!!
pour l'inversion de cycle, elle fonctionne, mais est ce que la carte demande le dégivrage??? :#

l'autre jour j'ai dégivrer complétement la batterie et je l'ai remise en route, simplement au toucher je ne pense pas qu'il manque de fluide, mais j'y poserai les mano pour verif (c'est du TOR)

pour le souci apparement c'est pas nouveau mais je ne sais pas si c'est depuis le début ou depuis peu

je n'ai pas controler la batterie intérieure car pour moi le souci se situe sur l'unité extèrieure :#
peux tu m'expliquer comment l'état des filtres ou de la batterie intérieure peut engendrer une prise en glace sur l'unité ext en mode chaud????
j'ai du mal là... j'ai beau réfléchir... je vois pas :#

merci
AGFroid
mars marsicon_post
Bonsoir agfroid, enfin ça marche l'accès au site :paf.
Bon pour l'histoire du filtre, s'il est blindé, tu n'arrives pas à ta consigne dans tes pièces car le debit en est affaiblie.Alors ton groupe extérieur tourne encore plus longtemps et donc prend en glace.
c'est le même raisonnement si ta puissance intérieure est insuffisante, mais au vu de ce que tu me donnes comme info je dirai que la sous puissance n'est pas si catastrophique que ça.
Aussi est ce que la ventil intérieure ne tourne pas trop doucement ( vitesse lente ou bien grande vitesse hs).
les gainables il faut que les phoniflex soient bien fait ( gaine de conduits d'air).
Vérifie bien les gainages, la température de soufflage, reprise,positionnement de sonde de regul intérieur, filtre ou filtres :b, état de la batterie intérieure.
Bon courage :-D

agfroid agfroidicon_post
ok mars, merci!

je compte y aller début de semaine, je vous tien au jus!
AGFroid
Peio Peioicon_post
Salut,

Désolé, les figures ont disparu, à la base c'est un PDF.



2. Sélection couplée unité intérieure / télécommande
(Choix de la thermistance de
température libre).
• Réglez tout d'abord la fonction n° 42 sur 01
(reportez vous au paragraphe 2)
• Appuyez sur la touche "THERMO
SENSOR"au moins 5 secondes afin de
débloquer la fonction. Le symbole Thermo
sensor s'affiche lorsque la fonction est
débloquée.
• Appuyez une nouvelle sur fois la touche
"THERMO SENSOR" afin de pouvoir
sélectionner la sonde de température
adaptée : celle de l'unité intérieure ou celle
de la télécommande.




Effectuez ces réglages appareil éteint.
(Reportez vous au paragraphe 2 :
Fonctions et paramètres à régler, p. 32).
1. Appuyez simultanément sur les touches
de choix de température ( ) ( ) et de
contrôle du ventilateur pendant au moins 5 secondes pour entrer dans le mode de
paramétrage des fonctions (Fig. 56).
Fig. 56
2. Appuyez sur la touche "SET BACK"
(Abaisser) pour sélectionner le numéro de
l'unité intérieure (Fig.57).
Fig. 57
3. Appuyez sur la touche de réglage de
l'heure pour sélectionner le numéro de la
fonction (Fig.58).
Fig. 58
4. Appuyez sur les touches de choix de
température ( ) ( ) pour sélectionner
la valeur de paramétrage. L'écran clignote
comme indiqué sur la droite durant le
choix de la valeur (Fig. 54).
Fig. 59
5. Appuyez sur la touche "SET TIMER"
pour confirmer le paramétrage.
*Appuyez sur cette touche pendant
quelques secondes jusqu'à ce que la
valeur arrête de clignoter. Si l'affichage de
la valeur change ou si ''--'' apparaît quand
le clignotement s'arrête, la valeur
paramétrée n'a pas été prise
correctement.
6. Répétez les opérations 2 et 5 pour
exécuter des paramétrages supplémentaires.
* Appuyez de nouveau simultanément sur
les touches de choix de température ( )
( ) et de contrôle du ventilateur plus de
5 secondes pour annuler le mode de
paramétrage des fonctions.
De plus, le mode de paramétrage des
fonctions sera automatiquement annuler
après 1 minute si aucune opération n'est
exécutée.
7. Après avoir exécuter le paramétrage
des fonctions, coupez le courant et puis
remettez l'installation sous tension pour
valider les réglages.
N° de l’unité intérieure
N° de la fonction
Paramétrage
Février 2010 32 NI 923 352 E
PROCEDURE D’INSTALLATION
2. Fonctions et paramètres à régler
Suivez les instructions données dans le
paragraphe précédent pour paramétrer les
fonctions. Effectuez ces réglages appareil
éteint.
• Il faut paramétrer les différentes valeurs
pour chaque numéro de fonction.
• Le nouveau paramétrage ne sera pas
pris en compte si des numéros ou des
valeurs non valides sont sélectionnés.
Paramétrage de la pression statique
• Lorsque l’on encastre l’unité intérieure
dans un mur, il faut pour la sortie d’air
supérieure qu’elle ne fonctionne qu’en
position horizontale.
Si ce paramétrage n’est pas fait, l’air est
orienté contre le mur et la pièce ne sera
pas correctement climatisée.
Paramétrage N° de la
fonction
Codage de la
télécommande
Normal 00
Haute
pression 1 01
Haute
pression 2 02
Haute
pression 3
21
03
Paramétrage de la compensation de
température (Mode froid)
• En fonction de l’environnement, il est
parfois nécessaire de corriger la
thermistance de température intérieure.
Paramétrez comme indiqué dans le
tableau suivant (réglage usine "00").
Paramétrage N° de la
fonction
Codage de la
télécommande
Standard (0) 00
Baisse (-2) 30 01
Paramétrage de la compensation de
température (Mode chaud)
• En fonction de l’environnement, il est
parfois nécessaire de corriger la
thermistance de température intérieure.
Paramétrez comme indiqué dans le
tableau suivant. (réglage usine "00").
Paramétrage N° de la
fonction
Codage de la
télécommande
Standard (0) 00
Baisse (-2) 01
Légère
hausse (+2) 02
Hausse (+4)
31
03
Redémarrage automatique
Paramétrage N° de la
fonction
Codage de la
télécommande
Oui 00
Non 40 01
(réglage usine "00")
Activation de la thermistance de
température intérieure sur la
télécommande filaire
Paramétrage N° de la
fonction
Codage de la
télécommande
Non 00
Oui 42 01
(réglage usine "00")
• Si la valeur est 00, la température de la
pièce est mesurée par la thermistance de
l’unité intérieure.
• Si la valeur est 01, la température de la
pièce est mesurée par la thermistance de
l’unité intérieure ou par la thermistance de
la télécommande.
Peio Peioicon_post
Au fait, pour la prise en glace, commences par nettoyer le fitre, puis vérifies les sontes de batterie UE et ambiance UE, si le moteur du détendeur est bien fixé et si ses 4 bobines ont une résistance correcte (environ 45 ohms), puis si tout est bon contrôles la charge.

Bon courage
agfroid agfroidicon_post
merci peio

avec tout ça je devrai m'en sortir!
AGFroid
Lukycold Lukycoldicon_post
Salut Agfroid,

Je n'ai pas pu te répondre l'autre foi car plus d’accès au site.

Effectivement je n'avais pas bien lu ton post.

Cependant ton unité intérieure est elle soumise à la température extérieure en comble par exemple?

J'ai eu le cas aussi sur une unité intérieure gainable qui était soumise à la température extérieure et la platine électronique n'était pas compatible avec les températures basses.

L'ue ne faisait que tourné et ne lancait jamais de dégivrage. Et toujour lorsque la température extérieure s'approchait de 0°C

J'avais du calfeutré la platine pour quelle es un peux plus chaud et tout est rentré dans l'ordre.

A+
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
agfroid agfroidicon_post
merci lucky!
AGFroid
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut greg et bonne soiree a ts
comme dit par l ami pieo,verrifie les sondes UE leur valeures ohmiques,si tu ne les as pas tu prend surtt la sonde T° ext et la sonde sortie echangeur si tu as une sonde aspi tu les verrifie au memes T° elles doivent avoir les meme valeur ( sauf sonde de refffoulement).verrifier que la sonde batterie exterieure est bien fixée a sa place. ensuite peut tu degivrer et prendre les pressions de fonctionnement.si les sondes sont bonnes et que les pressions sont bizzard et que
c'est du 407c te fait pas chier reccupere et remplace la charge et tout rentrera dans l'ordre ;-) du moins c est ce que je crois :-) .
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
agfroid agfroidicon_post
salut abdel

merci pour les infos, je dois y aller aujourd'hui ou demain!

au fait c'est du 410

A+
AGFroid