Salut a tous,
Le fait que les détendeur s'ouvre de 10% fonctionne aussi en mode froid ?
simx4p4
Personne ?
adelclimatisation
salut simx4p4 et bonne fin de week end a ts
dans n importe quel mode le detendeur des ui qui sont a l arret est forcé systematiquement a 10% . pour tjr les meme raisons: retoure de huile et eviter que le FF ne stagne dans les ui qui sont a l'arret. chez daikin c est de l'ordre de 200 impulssions. sur les vielle instal,avec des splits mureaux on peux entendre le FF passer dans la batterie alors quelle est a l'arret. bien sur qu il faut tendre l'oreille des fois ;-) .
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
mars
oui tout à fait Abdel, j'ajouterai pour l'anecdocte, je me suis fait avoir lors du remplacement d'une pompe péristatique ( sonde au soufflage et à la reprise), il ne faut pas installer la sonde de soufflage( rouge) en partie haute de l'unité car l'ouverture des détendeurs en chauffage permet de maintenir une ambiance en partie haute des muraux de l'ordre de 30 ou 35°c et cela povoque le DT necessaire entre la sonde de soufflage et reprise et la pompe se met en marche en chauffage :paf .
La sonde rouge est à positionner à la reprise en partie basse :b ;-)
simx4p4
Merci adel pour la confirmation et mars merci pour cette anecdote qui me servira a coup sur !