Salut a Adelclimatisation et autres, je ne voulais pas t'oublier dans ton tout premier diagnostique car effectivement quand tu as mentionne transducteur comme cause possible. Donc d après ce que je lis sur le forum ces pièces sont sujets à problème. Mais si chaque fois il faut faire une récupération fluide pour un remplacement de capteur pourquoi ne pas mettre une liaison shrader? Peut être que quelqu'un a une solution??? Merci
nicolas
faire remonter l info à daikin lol
isfcer
salut,
ou puis je récupérer une abaque pour les transducteurs en question tension/pression, merçi d'avance !
Aux audacieux sourit la chance !
fifi
Salut isfcer
Tu vas dans les codes défaut daikin, il y a un post exprès ;-)
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
MC06
Salut a tous, Capteur BP neuf , installation 1 vanne à boisseau 1/4 en amont, charge de l'installation , et enfin tout est OK. Conclusion: merci à tous de cette collaboration, et mettre 1 vanne à boisseau 1/4 avec prise pression (pour tirage au vide) Danfoss, en profiter pour faire la ligne capteur HP. @+ et excellent W.E