c un defaut ou sur le ventilateur ou la carte (spm)
Message édité par : nicolas / 19-04-2013 17:07
PL
Bonjour. 3MXSBVMB, 3MXSBVM8, 3MXSD2BVMB, etc......, si vous ne nous donnez pas la référence complète nous ne pourrons guère vous aider, les codes pannes change en fonction des modèles donc des années,nous pourrons ainsi allez dans le bon sens et vous aider. :=! :=! :=! :=! :=! :=!
jouti
bonjour
la ref de l unite ext est 3mxs52BVMB8;je sais que le probleme vient de la carte au niveau de control de courant alternatif mais j aimerai connaitre quel composant est defectueux dessus ;
merci d avance
steph87
Bonjour,
pourquoi tu veux remplacer que le composant???
Module de puissance défectueux.
Mauvaise connexion ou cable defectueu.
Réactance defectueuse.
Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse
Remplacez la carte électronique de l'unité extérieure.
Vérifiez la tension d'alimentation.
Corrigez l'alimentation électrique ou remplacez la carte électronique de l'unité extérieure.
Remplacez le compresseur.