Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Daikin vrv 1 défaut u2

Daikin vrv 1 défaut u2#6732

6Contributeur(s)
vercorcrismarsEvilcladyakafokonVisiteuradelclimatisation
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Visiteur Visiteuricon_post
Bsr as tu un bouton S3 si oui une fois celui ci puis tout mettre sur arret ensuite couper au disjoncteur et reenclencher
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
t vercost one jurnee a ts
je trouve qu il y a qlqincoerences dans ton descriptif. tu parle de vrv
de carte et cp inverter ok,mais ce qui me chiffone c est que tu parle de contacteur :-o :# et du defaut U2 :-o :# . un cp inverter n est jamais asservie par un contacteur,mais il est relié directement a la carte inverter ;-) . le contacteur sa doit surement etre celui du cp STD.
le U2 est un defaut lié a une chute de tension en sortie carte inverter,c est pourquoi je ne vois pas du tt ceque vient foutre le contacteur??? a moins que tu nous ne as pas tt dit ;-) .
en gros,soit ta tension a l arrivée du vrv n et pas stable. soit le controleur de tension/intensité est hs. si les 2 premieres pistes sont bonne,alors le probleme peut etre plus grave. c est a dire que l element qui t a flaché ta premiere carte,n ayant pas ete remplacé,he bien il t a bousiller la nouvelle carte :-( :paf .
coupe le jus sur ton vrv,puis debranche les cp, les ventillateurs,remet le jus puis controle si tu as du jus en sortie carte inverter ( tension equilibré jusqu a 110 v pas plus). recommance autant d fois que necessaire, ensuite controle quelle allimente bien les entillo condenseur. si l alim est bonne en sortie carte,tu n a plus chercher lequel de tes ventillo condenseur est hs.
ps : lorsqu on remplace une carte inverter,vaut mieux remettre le jus avec les cp est ventilo,v4v,resistance carter debranché,ensuite voir si le defaut u2,ou u4 apparaissent,si oui,alors la carte de comm est hs,si non,branché progressivement les elements debranché, en ayant pris soin de les controler ohmiquement,sous peine de voir la nouvelle carte flachée aussi tot :-| :paf .
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
vercorcris vercorcrisicon_post
salut se que je me souvient 3 phase plus 1 neutre après il a un filtre un petite bornier avec 3 phase le contacteur sortie contacteur va a la carte entres inverter 400v
j ai changé cp plus carte inverter en meme temps
quand j ai vus des étincelle sur la carte inverter ce quand le cp allé démarré ces pour sa que j ai tout changé
monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)

ref rsxy5ka7w1
il te faut un schéma?
j ai le rsxy5k7w1

Message édité par : vercorcris / 21-06-2013 19:09

Visiteur Visiteuricon_post
Bsr j'ai vu sur un VRV Toshiba un contacteur qui va ensuite sur la carte peut etre est ce la meme chose
vercorcris vercorcrisicon_post
salut j ai deux condensateur mes sur les condo il a pas de valeur marqué
sa peut faire une panne u2
monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Salut vercorcris et bonne journee a ts
Oui tout a fait, les condo sur la carte inverter peuvent etre a l origine du defaut.
Le u2 est liee a la partie inverter. Si ma memoire est bonne il me semble que c est du 2000 microsfarad.mais a confirmer.normalement c est ecrit en gris sur fond noir.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
vercorcris vercorcrisicon_post
slt est Mercie pour votre aidée.
le vrv il tourne oui un nouveau problème est venus tout mes télécommande son éteint mes le vrv tourne toujours j ai attendue 15 minute mais il s'arrêt pas
j'ai une horloge sur la commende sa marche sa fait arrêter le vrv
quand il a plus de demande le vrv il doit atteindre une consigne ?ou ses un problème de commende
monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)