bonsoir à tous et merci de vos réponses,
Citation : adelclimatisation
verrifie le regalge du kit ttes saisons ou le kp5 qui a ete installé.Tes 2 ventilo tourne t ils tt les 2?. Est a quelle vitesse?
Il n’y a pas de kit toutes saisons d’installé ni de KP5, peut-être parce que je ne suis pas dans une région très froide ?
Les 2 ventilo tournent je pense en grande vitesse car sa décoiffe mais je n’est pas vérifié.
Citation : doug
T'a pas de défaut sur ta commande ? Ton tuyau est correctement isolé ? La charge de ta salle est pas trop IMPORTANTE ?
Pas de défaut sur la commande, le tuyau est bien isolé mais l’isolant condense quand même car la température du tube est négative, oui la charge est importante le client met la consigne à 18°c qui est difficilement atteinte et la température remonte très vite dans le local à l’arrêt de la clim.
Citation : akram
a mon avis le detendeur est tres ouvert a cause de la quantité de l'huile remarquable dans l'evaporateur (un problèmé de retour d'huile ver le compresseur)
c’est possible car une intervention a été faite une semaine avant pour ce problème de condensation, le collègue a trouvé une fuite sur un raccord UE mais a fait une mauvaise manip avec la balance en récupérant la charge on ne sait donc pas quel quantité de gaz il manquait mais apparemment c’était pire avant il y avait de la glace sur l’isolant. Si de l’huile est présente dans l’évap le delta T sur l'air serait plus faible? se peut il qu’elle reste dans l’évap après avoir rétabli la charge, l’évap est au dessus de l’ue ?
Citation : PL
es tu certain de ton poids de gaz, suivant métré et recommandations constructeur. Ou encore un problème de sondes?
J’ai remis la charge initiale 3.7kg, qui est donnée pour 30m de tube donc ok, la seule sonde que je n’ai pas vérifiée est celle de la télécommande, peut-elle causer ce genre de pb si elle est hs ?
Message édité par : jujo / 23-07-2013 21:22