j'ai déja dépanné des armoires de ce type mais jamais vu ce by-passage du condenseur
agfroid
salut
à la limite tu met une tempo sur la vem, de sorte que la vem s'ouvre quelques secondes avant le démarrage du groupe, non?
bon courage!
simx4p4
Salut,
En fait la vem ne s'ouvre que l'osque le groupe s'arrête pour consigne ou autre !
Après l'orsque le groupe démarre la vem se ferme et la VP prend le relais
agfroid
salut
ce que je voulai dire c'est que tu fasse en sorte que la vem d'eau ne s'ouvre que quelques minutes avant le redémarrage du groupe, car je pense en effet que ton analyse à propos du passage par le séchoir est bon, donc la question qui se pose c'est: est ce que, si tu ouvre la vem, par exemple 1min avant le démarrage du groupe, cela suffit il a évacuer l'eau rechauffé du réseau???
si oui, je pense que c'est une bonne option, mais faut refaire une partie du cablage!!!
A+
mimifrigo
bonjour
en réfléchissant ( ça m'arrive quelquefois :-P :-P ) cette armoire était peut-être installée avec un dry cooler et une pompe ??
simx4p4
Salut a tous,
Ah d'accord je n'avais pas compris Agfroid ! Oui ce peut être une solution pour une économie d'eau !
Mimi : non pas de drycooler ou pompe auparavant :-/