Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» mono split Airwell

mono split Airwell#7242

4Contributeur(s)
VisiteurPLmarcel11adelclimatisation
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
marcel11 marcel11icon_post
Citation : adelclimatisation 

Salut marcel,
Dit moi stp, les 5 a 12 v c est sur tt les IR .?
Je sais que pour les telecommandes mitsu elles sont alimentées en 12 v, mais les les recepteurs j en ai aucune idee. Merci pour l info ;-) :=!
Cordialement
 


en general il y a 2 modèles comme en TV du 5V et du 12 V les modéles en 7 ou 8 V devienne de plus en plus rare
Visiteur Visiteuricon_post
C'est la telcde grise foncée, j'ai essayé avec d'autre model de tel que j'ai et le meme resultat , ainsi que chauffer la sonde
Visiteur Visiteuricon_post
remplacement sondes et toujours pareils !!! des flash sur les voyants a la mise sous tension, puis ok et lors d'une demande le ventilo condenseur demarre puis coups au bout de deux secondes.sur une autre doc ce defaut voyant 1 & 5 allume correspondrai là au un defaut de com !!j'ai debranche le cp mais idem
quel tension doit on avoir sur l com 50 V ?