PL PLicon_post
Bonsoir. Oui :-)
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Certes avec des incondensables la BP monte aussi comme la HP

maintenant c'est la base çà!!!

incondensables + détendeur trop serré ou prédétente = HP haute et BP basse.

n'oublions pas qu'ici ta HP flamble vraiment :-o

ta SC devrait être normale voir trop petite avec des incondensables hors ici elle est quelque peu trop grande

ce qui me fait confirmer le cumul de pannes contradictoires.

tel que incondensable ou prob ventilo pour ta panne HP avec une panne BP en plus tel que le détendeur

et oui, j'ai l'esprit tordu!!
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
biloute bilouteicon_post
Bonsoir,

pour répondre à ta question de départ,
OUI le déréglage du détendeur peut expliquer le refoulement trop chaud; mais
NON le déréglage du détendeur dans ton cas ne peut expliquer 80°C et surtout le fait d'avoir un delta total de 50K sur le condenseur!!

Tu as 10 en ambiance, tu devrais avoir +/-35 en HP et tu as plus de 60 :-o si ton détendeur est trop étranglé , alors ta HP devrait diminuée :#

Il y a un autre soucis; relis les propos d'aircofrigo qui lui semble connaître le type de matériel que tu as 8-) ;-)

Bon courage