En faisant dans un premier temps un rincage en sens inverse du sens initiale de l echangeur tu fermes les vannes du tampon depart retour et tu fais circuler l eau du réseaux mais surtout tu enlève le tamis de ton filtre quand tu le fais (tu dois bien avoir 2 vidanges entre ta pac et le ballon)! Tu regardes ce que ca donne au niveau du delta (il doit ce situer entre 5 et 7K) sinon il existe des produit a faire circuler avec une pompe genre Sentinel x400 ou x800 . Ton installation il y a que du radiateur, plancher chauffant ou mixte peut etre ?
duss
Re
Si tu coupe KLIXON, vérifie l'état du câblage d'alimentation compresseur, contacteur, et remplace le condensateur. Puis fait un essais de démarrage rapprocher pour voir si il peine à partir.
maxime
cablage ok contacteur et compresseur je vais mesurer la capacité du condo pour le rinçage de l'échangeur a plaque ça va être compliqué car les vannes devaient être cher au moment de l'installe y en a pas une juste au niveau du filtre tamis ./
Merci de votre aide
on ne leur avait pas dit que c'était impossible alors il l'on fait