bonjour,

donc, tu ne connais pas la fonction de la bouteille de liquide? (on verra plus tard)
- tu as deux installations identiques, dont une qui a dix mêtres de tuyaux en moins.
- cette installation est chargée avec 13kg de FF et fonctionne impec (tu le dis)
- à combien je dois charger la deuxième? et bien à 13kg + la ligne liquide supplémentaire par rapport à l'autre....

si tu veux pas claculer tu mets tes 13 kg et tu affines avec le SR et la HP.

ensuite, m'étonnerais que le volume de condenseur fasse 123 litres :-o :#; donc je vais pas commencer les calculs :-D

à+
martinduf martinduficon_post
oui effectivement le volume du condenseur ne doit etre de 123l :D je vérifiré la prochaine x.

Sinon si je regarde le role de la bouteille de liquide j'ai trouvé ceci: "Le réservoir liquide compense les variations de volume de fluide en permettant d'alimenter le détendeur en fluide frigorigène de façon correcte,ceci en toutes saisons et au gré des ouvertures et fermetures du détendeur" ok ainsi l'orsque la T ext est basse la bouteille est rempli et l'été presque vide si j'ai bien compris...

on indique aussi:"Il permet aussi de stocker en cas d'intervention la totalité du fluide de l'installation,c'est pour cela qu'il est toujours équipé d'une vanne de départ liquide." la par contre si je regarde mon instalation la bouteille doit faire 2l max donc a part faire une sorte de "tampon" pour alimenter le détendeur je pensse pas qu'elle serve à stocker les 13kg de fluide?

sinon pour finir avec ce calcul, en regardant mieux la doc technique, a coté de la charge en ff de l'armoire il est indiqué "(2) Unité accouplée avec condenseur à distance, conseillée pour une température extérieure jusqu’à 35° C. La charge finale sera définie avec
précision sur place." :-P ainsi la charge prend en compte le condenseur... avec là tuyauterie jarive a 10.5kg le complément se fait en fonction du SR et la surchauffe. 2.5Kg en plus, ça vous semble corecte? je dis ça car c'est pour mettre dans mon rapport de stage. MERCI à vous
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
re,

tu travailles en stage et tu as besoin de faire une copie de ton cours pour me dire ce qu'est un réservoir de liquide :-o

alors, si la demande en froid est importante, le détendeur ouvre plus fort, la quantité de FF en circulation est plus important et donc le niveau de liquide diminue dans la bouteille (ou inversement en demande partielle) à employer donc avec détendeur thermostatique ou électronique mais pas avec un capillaire (ceci bien sûr en règle générale!)

l'été et l'hiver vont plus tôt influer sur la valeur de la HP! en parlant d'hiver, si emploi d'un régulateur de pression de condensation, mise en place d'une bouteille plus importante: car l'hiver on va piéger du FF liquide dans le condenseur en plus du liquide dans la bouteille! hors ce FF du condenseur viendra, dans la bouteille une fois l'été revenu.

que viens-tu faire avec tes 2,5kG?? tu les a sortie d'où ceux là?? au pifomètre?

à+
dmarco dmarcoicon_post
Bonjour martinduf,

Etttt .... si, avant tout, tu te procurais la doc de cette unité précisément!!??
Pour l'instant, tu te casses la tête pour calculer une charge ... qui doit être écrite en clair sur la plaque de ton groupe!! Bref, tu n'avances pas...
Les 2,5Kgs, tu nous fais ca " à la louche " ?? Donnes les détails de tes calculs!! C'est le minimum d'achat chez ton fournisseur???? jesors

Le principe de ce forum n'est ( à mon avis ) pas que tu nous recopies ce que tu trouves dans un bouquin quelconque à propos de la bouteille liquide!! Mais plutôt ( à la limite ) que tu nous expliques avec tes mots ... que tu as compris ce que tu lis!! Pour l'instant, on est sûr de rien!!

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
omarfroid omarfroidicon_post
la bonne charge se determine par le sous refroidissement.
et le voyant liquide et un indicateur,la surchauffe permet de controlé le bon fonctionnement de l'evaporateur et la balance permet de peser la quantité introduite je pense qu'avec sa tout est dit?
dmarco dmarcoicon_post
Bonjour omar,

" simple et court " ???? Avec un minimum de réflexion, je dirais plutôt que celà ne donne ... qu'un boulot bâclé !!
Vite et bien vont rarement ensemble.... jesors

Comment parler pour ... ne rien dire!!?? C'est simple, c'est le language de " la langue de bois " !!
Dans le même registre, à la question " Comment déterminer la charge optimale ? ", je dirais plutôt ... en obtenant " un rendement optimal " !!

Et, comment obtiens-t-on ce rendement optimal ??
Je dirais, grâce à un certain nombre de mesures et constatations dans les règles !!

-----------
- Un sous-refroidissement dans les clous .... OUI, mais pas que celà,
- Un voyant qui bulle ou ne bulle plus ... boff, mais à vrai dire, on s'en moque un peu :b ,
- Une bonne surchauffe ... OUI, mais pas que celà,

- Concernant le sous-refroidissement, tu dois également être sûr que rien n'entrave son fonctionnement ( par exemple une bonne ventilation, et que rien n'empêche un condenseur propre de faire son boulot ),
- concernant la surchauffe, rebelotte : Aucune entrave ( bonne ventilation, bons reglages du détendeur ), Vous êtes déjà des petits veinards : en clim, le détendeur est sélectionné par le fabricant, aucune erreur possible!! :b
- Tuyauteries isolées ( ou pas ), absence d'humidité ( ou pas ), le déshy en bon état, ect, ect ....
Tout celà, et quelques autres petites bricoles influent sur le " rendement optimal " .... et donc " LA BONNE CHARGE " de l'installation.

En ne te fiant qu'à une mesure ( à un moment de l'année ), cela ne garantis pas que le fonctionnement sera encore bon avec 10° ou 15° en plus ( ou en moins ) quelques mois plus tard!!

Comme tu le vois, ce n'est pas UNE mesure qui te dira si tout est bon .... mais bien " un ensemble de choses " qui vous conforteront dans votre certitude d'avoir fait du bon boulot. :b Et je ne parle même pas de la sélection rigoureuse du matériel, une clim surpuissante ( ou sous-puissante ) sera toujours un casse tête!!

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Re
Dommage, j avait fait un tres long poste qui allait dans le sens de ton poste demarco, mais a l envoi cela a beuguer. J ai la flemme de recommencer.
C est concernant le remplissage en se basant sur la sc et sr.
En refrigeration cela tombe sous le sens, ca va de soit. C est de l acquis.
En climatisation cela peux vite devenir un gros merdier.
Je developperais tout a l heure . Je revient d ici 1 h. A plus
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
omarfroid omarfroidicon_post
salut a dmarco et adel,
dmarco simple et court c est ma vision des choses pas besoin de grande phrase pour ne rien dire.
ce que tu ennonce comme controle sont visuel et a la porté de tous donc un peu de bon sens.
quand tu prépare un trajet en voiture tu controle ton huile ton liquide de refroidissement ta jauge d'essence.
est ce que tu le répete tous le temps ou tu le fait .
pas besoin de grand discour pour rien dire.
Et toi Adel sans vouloir manqué de respect flatte en certains et attaque les autres.
je suis la pour partagé et j'accepte les critiques quand elles sont fondées.
ma question:
Ce site et il un forum de partage ou les ayant droit sont nommées et les autres des arrivistes
qui seront systématiquements des sous douées .
je n'ai rien a vous prouvées et je pense pas que vous ayer inventé la lumieres.
A bonne entendeurs SALUT!
dmarco dmarcoicon_post
Bonsoir omarfroid,

Nous nous permettons juste de vous faire remarquer ... qu'à force de vouloir faire " simple et court ", vous avez des attitudes pour le moins étranges !!

Vous nous dites "
Posté : 01-03-2014 00:10
moi quand je sait pas je charge au voyant liquide.

Posté : 01-03-2014 22:20
la bonne charge se determine par le sous refroidissement. "

Et en plus, vous êtes susceptible ... C'est un comble! +1 +1
Quoi qu'il en soit, je doute que martinduf ait la même expérience que vous, et pour certains sur ce site, le " rabâchage " des règles fondamentales n'est pas une pratique superflue!!

Bonne soirée.
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a