Bonjour a vous tous, tout d'abord merci a SFroid pour les plans. Donc voici la suite des évenements d'après mes mesures je constate que j'ai un des 3 cables cités plus haut qui n'a pas la même mesure que les autres donc j'en déduis que c'est dès que je branche ce cable qui est en faite un vanne que je grille la carte PCB ext. donc l'alim du bus ce coupe et je me retrouve avec l'erreur CH05 qui est en faite une cause a effet du problème de cette vanne.
Le problème est que cette vanne je n'ai pas le schémas de cablages. Donc j'ai su avoir le schémas de cablages de cette vanne qui est en faite une vanne a trois bobinnages qui a des débits variables et celle ci est a la masse par moment et donc me grille la PCB qui est de plus irréparables selon les dires de chez LG vu la taille de cette PCB et le prix je trouve cela un peu déb.. de ne pas mettre des imiteurs de courants ou fes fusibes !! donc changement de cette vanne et tout fonctionne. :b