Bonjour , merci Abdel pour le topo général .
Tu as cité bon nombre de choses que je recherchai en explication.

En effet quand je commence , je vais voir le responsable du site pour prévenir de ma venue et que je vais faire des essais en chaud et froid pour les test machines.
Pour les k7 4 voies je ne démonte pas la facade et le bac c'est trop long , j'observe l,etat de l'échangeur s'il est propre c'est bon ,si ça commence a salir j'utilise le pulvérisateur avec produit dédié puis rinçage , donc en générale j'en fais 5 puis je rince bien comme ça bon test de pompe , sur une grosse 4 voies je démonte le bouchon caoutchouc de vidange afin de purger les grosse saleté et j'y passe l'aspi en plus et un dernier coup en direct de pulvé à l'eau tiède. S'il y a une pompe au dessus , demontage et nettoyage bac au wc .

Puis je les allumes a fond en chaud car difficile de le faire avant :b
Les filtres selon l'état c'est soit aspi , ou surpression air comprimé . Je les envoie par 10 en générale .
Pour les plafonniers idem 4 voies , mais pas de test en chaud quand c'est un local,info bien evidemment , un soin tout particulier pour les flotteurs ou flexible peristatique .
Pour les murales demontage intégrale facade nettoyage au pulvé meme si en apparence propre , on a des surprise une fois qu'on commence .
Les recherches de fuites gaz avec minutie, j'aime aussi palper les tubes et avec l'habitude idem on ressent les choses.
Mesures des soufflages , serrages elec 1 fois par an, ( quand mon soufflage est bon je trouve pas forcément utile de prendre une reprise , car la production est en direct pas d'echangeur intermédiaire .
Pour les turbines honnêtement sur un plafonnier c'est en salle info je n'y touche pas car souvent gros et je suis seul.
Pour une 4 voies c'est fait sur les pres directement , pour une murale j'utilise un pinceau pour dégrossir si besoin et si vraiment sale alors une sur 2 au pulvé car long avec les risque de projections et le travail de sechage

Pardon la suite apres faut que je file snif


mars marsicon_post
Bonsoir , désolé pour la pause week end et semaine :-o :-|
Comme je le disai les plafonniers de salle info je ne démonte pas seule les bacs a condensats . Pour les turbines c'est accessibles donc coups de pinceau et pulvé ,,je fais un trou dans le fond de cage et j'y met l'aspi afin de recuperer le liquide , puis scotch mastic pour fermé .
Pour les 4 voies nettoyage au chiffon mouillé des pales .
Je lis les sondes ambiances afin de coir si ca dérive oupas .
Apres sur l'intérieur ca suffit à mon sens ,,on va pas remettre à neuf l'install.
Pour dehors j'en fais moins qu'Abdel car je suis sur du monosplit ou multisplit .
Controle fuites , propreté et netoyage echangeur interieur exterieure , débouchage des sorties d'écoulement , serrage elec , serrage mecanique , dépoussiérage carte , netoyage au pinceau silicon'e de cuisine ( ma,femme le cherche toujours :b honte)
J'ai pour habitude de contrôler la solidité des cosses sur compresseur et de ressereé si besoin .
Je ne controle pas les enroulements car tant que ça fonctionne le client ne paiera un remplacement si dérive . Je controle les tensions et intensités .
La fixation ventilo , le jeu sur caoutchouc centrale , la dureté a la rotation .
Etat de l'inter de proximité interieur . Je coupe l'alim renclenchement et controle la,séquence detendeur .
Resistance Carter si présente , basculement V4V .
Pour les transducteurs j'aimerai obtenir de votre part une méthode fiable de lecture de la valeur reel, merci .
Donc' le temps est ni juste ni trop faut cavaler et pas perdre de temps .
Depuis peu je conseil le remplacmét systématique des sondes et transducteurs de plus de 5 ans ,
Si ma,montée en puissance et descente est régulière je ne vais pas plus loin et de toute façon j'aurai pas le temps de faire ca sérieusement .
Un bon nettoyage systématique meme si en apparence propre , une recherche sérieuse des fuites , un controle' visuel poussé et auditif me permet d'éviter beaucoup de probleme et m'aide a etre plus efficace en entretien .