Nop Nopicon_post
mais , est ce compatible avec les vrv classic , j'aurais tendance a pensé oui et non , la base étant la meme , mais vu que c'est un 3 castré , la moitié doit avoir disparu ...

nop
Vforce Vforceicon_post
Salut
J'avais télécharger cette liste mais c'est différent suivant les modèles VRV 2,3,3S,,4

Et dans cette liste non plus pas de code 51. :#
Vforce Vforceicon_post
Pour info j'ai trouvé un Doc où il est marqué le code 51, c'est sur le manuel d'installation du VRV 3S
Evilclad Evilcladicon_post
Citation : Nop 

mais , est ce compatible avec les vrv classic , j'aurais tendance a pensé oui et non , la base étant la meme , mais vu que c'est un 3 castré , la moitié doit avoir disparu ...

nop 


En fait le code 51 a pour utilité sur les VRV 3 small de juste signalé la présence d'ui split.

Mais sur les VRV 3 et 4, celui ci permet de signaler a la télésurveillance quel groupe et maitre ou esclave.


Après avec les VRV 4 de type small ou compact lorsque il y a des UI split connecté c'est encore un autre code.

RXYCSQ5,6 – TM mode 2 code 38 item 2.
RXYSQ4,5,6 - T7 mode 2 code 38 item 2.
RXYSQ8 – TM mode 2 code 41 Item 2.
RXYSQ10,12 - TM détection automatique d'une split avec une coupure électrique.

Attention a tous ça, car a partir du moment ou il y a des UI split sur les VRV 4, il faut obligatoirement désactivé la VRT qui est incompatible avec.