Il y a des propositions, des idées et comme tu est du métier et que tu as accés à l'appareil tu pourra peut-etre résoudre cette énigme.
Doué en tout, Bon à rien!
PL
Bonjour et bonnes fêtes. Combien en plus des 30 M ?????cela est très important, test azote 28 b mini /24 h et personne le fait et après tout le mode pleure :-( :-( :-( :-( C’était juste pour la survie du comp :paf :paf :paf :paf :paf
Pat
Huluberlu63
je viens de recompter : 25m de ligne.
pour l'azote et le tirage au vide, tout a été fait dans les règles.
Par contre je viens de découvrir un léger pincement sur la ligne 1/2, est-ce qu'il peut être à l'origine du gazouilli venant de L'UE ?
fifi
Salut
Je pense que tu devrais vérifier tes lignes frigorifiques
1er post tu nous dit que tu as réparé une liaison vrillée et maintenant un tube pincé, ça commence à faire beaucoup pour une installation récente tu ne penses pas?
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Huluberlu63
c'est ce que j'ai fait, et je l'ai repéré ( il y a tellement de virages que celui là a été oublié ) c'est de bosser sans cintreuse !
mars
Bah ouaih les gars on cherche des solutions mais ça se trouve t'as du tube pincé par ci par là.
Sauf si tu en es sûr , vérifis l'ensemble parceque les copains qui aident à tirer le tubes ils sont gentils mais les problèmes sont pour toi .
Est ce que quelqun peut ou pas confirmer le trop de puissance sur les UI cumulées?
fifi
Salut mars
R22 a répondu correctement, le panachage est bon c'est seulement la puissance des ui qui varient en fonction du panachage ;-)
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Huluberlu63
la répartition des UI est bonne (voir catalogue daikin).
le bruit est présent même quand une seule UI tourne, il est plus fort quand c'est l'UI FTXS50 avec la ligne en 1/2 ( celle où il ya le petit pincement ).
Est-ce que ce léger pincement suffit à provoquer ce bruit de gaz ( effet uniquement en mode chauffage ) ?