Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» encore une galère

encore une galère#3916

17Contributeur(s)
discusadelclimatisationdussPLmimifrigodmarcomarcel11VisiteurfifixaviercBelzedubimecomcarlosBA43lcalvetwogefri-dgebbert
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
fifi fifiicon_post
Salut PL

Non le 500 mA est moins sensible que le 30 mA
500 mA = 0.5 A
30 mA = 0.03 A
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
carlos carlosicon_post
il faut tenir compte des fuites de courant et le 30ma est tres sensible .il n y as que une chose a faire changer le disjoncteur pour 300ma ou retire la terre sur la clim.au portugal la protection doit maintenant etre de 30ma
le froid n,existe pas .alors quoi?
prise de tete....
fifi fifiicon_post
Citation : carloscarmona 

il faut tenir compte des fuites de courant et le 30ma est tres sensible .il n y as que une chose a faire changer le disjoncteur pour 300ma ou retire la terre sur la clim.au portugal la protection doit maintenant etre de 30ma
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
 


Salut carlos

détaille un peu parceque là je comprends pas trop :#
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
carlos carlosicon_post
je veux dire retirer ton branchement a la terre soit ton fil de terre pour voir si cela persiste ou pas
le froid n,existe pas .alors quoi?
prise de tete....
carlos carlosicon_post
un disjoncteur de 30ma peux disjoncter avec un simple marteau piqeur electrique j en ais eu l experience.
le froid n,existe pas .alors quoi?
prise de tete....
fifi fifiicon_post
ok je comprends mieux, j'avais peur que tu veuilles faire tourner la clim sans terre
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
discus discusicon_post
Salut les FRIGOLOS:merci pour vos suggestions mais certaines erreurs ce sont glissées dans vos commentaires,bon on est pas en CM2, alors je ne ferai pas plus de commentaires.Pour votre gouverne: hier ERDF a remplacé le disjoncteur principal de 60 A en mono et ça fonctionne parfaitement.Donc le disjoncteur ne supportait pas mon 4MXS68...
:b :b :b :=! :=!
@+DISCUS
PL PLicon_post
Bonjour, merci pour nous communiquer le resultat, mais depuis le debut tu n'arrette pas de nous dire que c'est le differentiel qui tombe, donc nous tous, avons essayé de te diriger vers un defaut d'isolement ce qui est logique, et donc apparrement c'est le disjonteur de tète qui avez un souci d'usure et d'ancienneté, ou il fallait une augmentation d'ampérage, c'est ca?
Pat
wogefri-dge wogefri-dgeicon_post
Citation : PL 

Bonjour, merci pour nous communiquer le resultat, mais depuis le debut tu n'arrette pas de nous dire que c'est le differentiel qui tombe, donc nous tous, avons essayé de te diriger vers un defaut d'isolement ce qui est logique, et donc apparrement c'est le disjonteur de tète qui avez un souci d'usure et d'ancienneté, ou il fallait une augmentation d'ampérage, c'est ca?
 


Citation : discus

salut,installation d'un daikin 4 MXS 68 avec 4 muraux FTXS20:protection 20A inter dif 30ma et un 60 A pricipale:a la mise en route, pas de défaut mais au bout de 20 sec de fonctionnement du compresseur le 60 A saute:inexpilquable par moi et DAIKIN résultat: rendez vous avec EDF jeudi prochain.........à suivre




Citation : discus

Merci à tous pour vos réponses.Certain ne doivent pas lire ou comprendre mes explications, ou c'est moi qui m'exprime mal.d'amont en aval:
disjoncteur principal 60 A 500 ma
inter diff 30 ma
disjoncteur 20 A C
j'ai remplacé la clim qui était en place (LG non inverter compresseur à la masse introuvable au R 22)et j'ai conservé l'alimentation électrique.
C'est le 60 A qui saute sans réarmement du dif (ancien modèle)
le 30ma et le 20 A ne saute pas, aucun défaut de masse
(hors tension sur les appareils)pas d'utilisation d'un megomètre sur les cartes électroniques sinon grillage garantie (500-1000-2000V)
Je pense sincèrement à un retour d’harmonique malgrès les filtres sur L'UE.
Je viens d'avoir le cas avec un variateur DANFOSS qui me faisait sauté un diff à l'autre bout du bâtiment (autre client)
j'attends EDF pour un test ou un remplacement du fameux disjoncteur.



J'avais la réponse dès le premier post, il suffisais de lire, ce qu'aucuns de vous a fait.
PL PLicon_post
Bonsoir, excuse moi alors, j'ai due me melanger les arpions à un moment donné. Mais c'est quand mème bien que cela soit depanné.
Pat