en froid sur certain copeland scroll il existe un debraillage mecanique interne quand il n'y a pas assez ou plus de gaz.
J'ai eu le cas ou j'avais bp=hp avec une intensité en fonctionnement forcé ( certe une intensité un peu faible car pas de compression mais existante quand meme).
J'ai demandé un echange sous garentie et copeland nous a demandé de verifier s'il n'y avait pas de fuite car securité du cp active.
Et en effet on avait une fuite , je l'ai réparé et après recharge , remise en route impec!
Je sais pas si ça existe aussi en clim? :#
Merci aux connaisseurs de m'éclairer!
adelclimatisation
salut et bonne soiree a ts.
je veux bien que l on dise que c est le cp qui est HS.qu est ce qui permet d en etre aussi sur???? y a des mesures a faire avant d etre aussi ferme,a moins de jouer a pile ou face :b .
mars cela depond de quel type de scroll tu parle? scroll normale ou scroll digital?
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
mars
Déjà je t'avoue je connais pas la différence.
Le scroll que j'ai eu etait sur un groupe froid type carossé pour un cf positive!
Pierre56
Bonsoir,
J'ai changé le compresseur aujourd'hui.
C'est bien qui était en défaut.