bonsoir
pensez vous qu'un multi split génère plus de bruit qu'un split solo
je vous remercie
a plus
akou
Problème récurant chez Daikin , J'ai eu ce bruit chez un client ,
J'ai brancher les évaporateurs en direct , peur que les lignes encastrés soit pincées = même problème
Pose d'un Strainer (Silencieux) = même problème
Remis en gaz charge d'origine , Daikin m'a dit que parfois leurs bécannes déconnent et ne mettent pas la bonne charge = Bruit atténué mais toujours la
Changement du groupe = même problème ( WTF ? )
Au final j'ai changer la puissance / série du groupe
Peut être une serie Noir ?
J'ai le même problème sur d'autres groupe Daikin qui ne genent pas car loin des clients
J'ai aussi chez moi le même problème mais sur l'évaporateur qui d'aprés Daikin aurait un defaut sur une soudure
Je vous souhaite un bon courage , si il est encore sous garantie , faite intervenir Daikin pour qu'ils constatent le problème mais a condition d'avoir des liaisons cleans et pouvant être éxaminé au niveau des coudes
Huluberlu63
Merci, je vais tout refaire et faire venir le responsable technique de chez daikin ( pas de bol)
Huluberlu63
re, tu peux expliquer le changement de puissance et série stp.
MC06
Bonjour , j'ai déjà eu ce problème sur plusieurs multi Daikin . C'est du à la vitesse du fluide. Un bruit comme l eau qui circule dans une canalisation?
Huluberlu63
tout à fait ça !
Bobeuldopeul1
bonjour,
Le bruit du fluide frigorigene est-il permanent ou juste quand les UI sont en pleine puissance?
Si ca se trouve les tuyau sont sous-dimensionnés et donc la vitesse du fluide augmente d'ou les bruit.
tu peux egalement avoir un retrecissement de la tuyauterie qui te provoque d'importante perte de charges et qui fait vaporiser ton fluide avant l'evap.
Ou bien dans le dernier cas une mauvaise serie de fabrication de la part de daikin
MC06
Salut a tous les dernières infos de Daikin est qu'il faut faire la MES en froid pour éviter ce genre de problème , à savoir que ce souci n.a pas été résolu par Daikin et ce n'est pas d'aujourd'hui. @+