au démarrage le voyant bulle beaucoup. Mais c est vrai que lorsque j ai shunter le détendeur et le reste j'etais raccordé après la bouteille liquide je pense avoir un probleme à ce niveau la entre le condenseur et la bouteille liquide. J y retourne jeudi, je vous tiens informé merci en tout cas
Hyioga
effectivement si la prise hp pour le bypass c est faite après la bouteille alors Airco a surement raison!
de souvenir prend une sonde contact puis prise de temp sur 2 pts,si tu a un delta de +2c entre la sortie condenseur et l arrivée au détendeur alors panne de la prédetente!
Message édité par : Hyioga / 24-02-2015 23:29
cedric29
un detendeur alimenté en gaz siffle
godunov
Il va pas sifflé le bordel si tu "shunt" tout la ligne liquide mdr
mars
Doucement nounours :-D
Si tu shunts toute la ligne liquide détendeur comprit , alors oui il risque pas de te jouer la 5 éme symphonie , par contre un détendeur alimenté en vapeur je te garantie qu'il va rapper dans les bacs et meme te jouer un jolie solfège .
Le vieux singe jesors
zicman76
Bonsoir si tu as un problème sur le tube plongeur de la bouteille celle ci devrait givre car tu cree une detente sachant que tu aspire des vapeurs alors quelle est pleine de liquide non?
Ce qui parait bizarre c que tu coupe aussi vite un tube plongeur casse laissserai tourner un peu plus longtemps l installe la tu coupe juste le temps de vide l evap
dmarco
Bonjour,
Citation : Aircofrigo Dernière idée ; pour rejoindre l'ami mimi , le tube plongeur du réservoir liquide cassé laissera passer l'azote sans soucis; mais fera chuter la BP en service car 100% vapeur vers le détendeur. Et tout ce que tu décris va dans ce sens
On attend les suites du dénouement de cette énigme à la Scherlock Holmes! :-D
Ceci dit en passant, ce style de défaut fondamental aurait pu éviter tous ces shuntages à notre ami ... tout simplement par une inspection visuelle ( au "toucher", avec les outils dont nous sommes tous dotés de naissance : ses 10 doigts )!!
En effet, un détendeur est conçu pour être alimenté en LIQUIDE, et faire son boulot de "détente"!
D'où un delta T perceptible au toucher, mesurable au thermomètre (même laser), et lorsque la durée de fonctionnement est supérieure à 10s ( ce qui n'est pas le cas içi apparamment ) par une simple inspection visuelle!
Si c'est bien le problème, ca aura tout de même fait beaucoup de manipulations ... pour pas grand chose! :b
@+
chrisfroid
Bon me voilà de retour sur mon armoire réfrigéré, je viens de vérifier ma bouteille liquide je n est pas de liquide qui sort à sa sortie mais j'en ai bien à la sortie du condenseur. Pour moi il n'y a plus de doute c'est la bouteille liquide, le tube plongeur doit être cassé
samir78130
+1
Une très Bonne panne.
Très intéressant, c'est pas tjrs qu'on vois se genre panne.
la connaissance s'acquiert par l'expérience tout le reste n'est que de l'information
dmarco
Ben voilà!
Il n'y a plus qu'à tout récupèrer, même si ca peut prendre un certain temps pour récu^pèrer en phase vapeur .... et remplacer cette bouteille liquide.
Merci de nous tenir informé lorsque cette installation sera remise en fonction.