Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Mise en alarme PAC Aermec (le retour)

Mise en alarme PAC Aermec (le retour)#4288

19Contributeur(s)
Anonymefanou2888marsfifidussLukycoldFred2k78AACoxtarvercorcrisPeioagfroidadelclimatisationslam38elbreizhouAircofrigoaermecAdrien
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonsoir,

@foufoufou666: merci pour ce suivi :=! :=!
c'est trop rare que des gens reviennent, comme vous, pour nous tenir au jus :-(

à+ donc pour la suite ;-)

aermec aermecicon_post
salut c'est le micro contacteur sous le capuchon noir qui est HS.
Anonyme Anonymeicon_post
bonjour,
je vois que je ne suis pas le seul a avoir une copie de pac aermec !!!
j'ai aussi une zephira ao 8,5 vendu par"un prisonnier du 38"et ma résistance de 4KW est grillée je crois.(c'est la même que foufoufouf66 photo poste le 11/02/12 a 12H30 page3)
ou puis je la trouvée afin de la remplacée?, quand il fait en dessous de -2°c je n'est pas la temp demandée et j'ai tester avec un ohmmètre fils débranchés et j'ai une valeur infini
merci de votre aide
:#
comment purge t on la machine une fois cette résistance changée?
Adrien Adrienicon_post
Éric merci de passer sur www.pompesachaleurs.fr
Anonyme Anonymeicon_post
salut a tous voila j ai exatement la meme pompe a chaleur que foufou66 et le meme probleme elle s arrete avec le default fl
c est bien le contacteur du fluxostat qui deconne qui se trouve sous le circulateur donc je l ai debrancher et shunter et voila ca marche nikel comme en quarante
mais voila je voudrait bien changer la piece mais ou la trouver
merci de votre aide

Message édité par : Aircofrigo / 06-01-2014 10:55