Défaut u4 avec vrv 3 daikin avec passerelle daikin gtc#10033
3Contributeur(s)
8 Modérateur(s)
wejdi77
Bonjour,
J'ai un défaut u4 com ui/ue sur un vrv 3 avec une passerelle daikin pour une gtc, ma tension sur F1 F2 sur le vrv est de 16 volts continu, en revanche sur les ui je n'ai pas tension en F1/F2
Merci
SFroid
Salut a tous les frigolos !
Tes unités int sont tous sous tension ?
A tu essayer de réarmez ton defaut ?
wejdi77
Oui je suis sous tension sur les ui, j"ai fait un reset mais la led h2p clignote en recherche des ui
Fab02
Bonsoir,
Tes mesures de tensions ont été faites cablé?
Si oui, et bien c'est ton cable Bus qui a un soucis... La tension ne peut pas disparaitre d'un bout à l'autre du cable...
Cordialement
SFroid
Re
A tu des BS ou c'est simplement un 2 tubes ?
Cordialement .
wejdi77
Les mesures se sont faites câblé, c'est seulement du 2 tubes, la passerelle pour gtc peut elle etre mise en cause ?
Fab02
Citation : wejdi77
Les mesures se sont faites câblé
Bonjour,
Donc restons logique, ta tension ne peut pas disparaitre comme par magie d'un bout à l'autre du cable!
Fais un test de continuité de ton groupe à la première unité, et il y a fort à parier que tu trouves une valeur infinie.
Ta GTC est cablée comment?
Cordialement
SFroid
Bonsoir a tous les frigolos !
Pour commencer connait tu les manip a fair afin de voir le nombre d'unités interieur si ton groupe arrive a en trouver au moin une ?
Puis par la suite comme dit par fab02 controle la continuité de ton bus d'un bout a l'autre ta tension ne peut disparaître par magie tien nous informez !
Pour ce qui est de la GTC ce n'est pas plutôt une itouch ?
Cordialement .
wejdi77
Salut les gars,
Merci pour votre aide, la panne est résolu en effet le bus était coupé en toiture , réfection du bus avec des dominos, et tout est reparti.