Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Clim Bestart code erreur E0

Clim Bestart code erreur E0#10689

2Contributeur(s)
Jungleman973adelclimatisation
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Jungleman973 Jungleman973icon_post
Le code erreur E0 et un défaut de communication entre l'unité intérieur et l'unité extérieur.
J'aimerais savoir ce que vous feriez pour faire la réparation ?

- Changement du câble de connexion ?
Faut pas m'en vouloir, j'apprends ......
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Bonjour ,
T assurer deja que les carte ui / ue sont bien alimentee .
On connais pas la tension de communication en tout cas moi , car je ne connait pas ta marque . Mais en regle geberale elles sont comprises entre 12v et 30 v .
Verrifier que tu as bien une tension en sortie et en entree com .
Que ton cable de com n est pas coupe ou en court circuit , que ta terre est bien branchee .
Si de se cote tt est ok .
Tu dois avoir quelque chose qui te perturbe le bus . Passage dans chemain de cable de forte puissance , ventillo exterieur en court circuit et ou en defaut d isolement , defaut d isolment sur un compisant quelcobque : cp , detendeur , resistance de carter , ventilateur etc
Apres il peu y avoir un defaut de com entre la carte inverter et la carte de commande du groupe , donc si sur ton groupe tu as les deux carte separees , assure toi que la carte inverter est bien alimentee , que tes broches soient bien en contacte etc .
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"