salut a tous , donc je possède un gainable daikin , ou la carte électronique as cramer (unite exterieur ) , plus disponible null par !!.
donc j'ai penser la faire marcher sans ( des relais et des régulateurs)
model groupe exterieur RY45EAZ7V1
unite interieur FHYB45GZ7V1
le problème que je remarque qu'il y as presence de givre a l'interieur de l'échangeur de l'unite intérieure qu'au premiere crosse , j'ai une bp basse r407c (-20°)
si vous avez des info , j'aimerai bien mettre mon schema en ligne mais je sais pas comment faire
salut a tous , j'ai envie d'enrichir mes connaissance
Bonne soirée à toutes et à tous .
C est clim seul ou reversible ?
Bon avec du 407c et capillaire ca m a l air d etre une clim pour local info .
As tu la possibilité de réduire tes pieces jointes . Lorsque j ouvre le schema électrique , je ne peux pas le voir en entier .
A partir du moment que ton cp est un TOR , tu peux aisément concevoir un asservissement mécanique ( regulateur , relais , tempo etc , pressosta regulation etc ) .tu as l avantage d avoir un capillaire ca facilite les choses .
Quel carte a cramé ?
Ton ventilateur extérieur c est tri vitesse ?
Bref donne le maxi d info quoi .
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
xavierc
Citation : cedric29
Salut
Manque de gaz?
Bonjour,
J'aurais dit Manque de gaz !
Y a même pas de doute ... recherche de fuites, récupération, réparation, tirage au vide et recharge....
Sinon inutile de réparer en électrique si le fluidique est mort ! jesors
vercorcris
slt les ventilo il tourne a la bonne vitesse ?
la turbine est propre?
vercorcris
slt les ventilo il tourne a la bonne vitesse ?
la turbine est propre?
ludomac
les ventilo tourne a la bonne vitesse ( je peux les modifier )
il est en 220 avec deux vitesses
carte groupe exterieur hs
pour le schema je vais le refaire au propre , je me suis baser sur la doc technique
si vous avez des modif je suis ouvert
salut a tous , j'ai envie d'enrichir mes connaissance
Est ce que ton compresseur a un relais de demarrage ou simplement un seul condensateur?
La gestion du ventilateur exterieur ne sera peut pas aussi simple que sur ton plan
ludomac
RF =Regulateur froid
RC= regulateur Chaud
les regules son de l'eliwell 971 plus (un en monde chaud et l'autre en mode froid) pour facilite le degivrage et la ventillation avec une sonde en entree et en sortie
VIC=ventilo interieur en mode chaud (gere vitesse)
V=commande ventil interrieur
VIF =vzntilo interrieur en mode froid
VE =ventilo exterieur
compresseur demarage avec condensateur gerer par KM1
salut a tous , j'ai envie d'enrichir mes connaissance
l'hiver l'installation se comporte : un poele a granuler (prioritair)
si temperature trop basse dans les chambres le gainnable se lance en meme temp que le poil, arriver a temperature dans les chambre le gainnable s'arrete ( la PAC) mais surtout pas le ventillo interrieur (faut que je modifie le schema) et une foi la température atteinte dans le salon le tous s'arrete .
l'ete , je veux le faire tourner que si la temperature interrieur est supperieur a 24 ° et s'arret a 19°