J'ai un soucis chez un client sur un gainable Lg .
Défaut CH21 , qui veut dire surintensité du compresseur inverter détecté par la carte .
Effectivement , demande de consigne à 24 , en mode chaud , vitesse ventilo maximum , ambiance mesurée à 18 sur la télécommande , le groupe ext démarre le compresseur inverter puis peut de temps après le compresseur 230 TOR démarre à son tours .
Une fois la température atteinte sur le condenseur du gainable le ventilo démarre à pleine charge .
Avec ma pince ampèremétrique sur la phase du groupe extérieur je stagne à 17 , 18.5 A.
Sauf que j'ai remarqué une chose , l'intensité dépasse les 20 A et peut de temps après le groupe coupe et ainsi de suite 3 fois jusqu'à la mise du défaut .
J'ai trouvé pourquoi l'intensité augmente d'un coup , le ventilateur de l'unité intérieur passe du régime maximum 200 v mesuré sur phase et neutre à 140 v d'un coups alors que sur la télécommande je suis réglé à fond.
Filtre de reprise nettoyé
condensateur ventilo ok 6uf
HP un peu haute 35 bar juste avant que le groupe coupe mais logique car plus d’échange sur le groupe interieur .
La sonde d'air d'ambiance à été réglé sur la télécommande et non sur la reprise d'air .
Enroulement des compresseurs ok , Tensions ok .
Je comprends pas pourquoi le ventilo ce met à réguler à 140 V donc en petite vitesse , alors que le groupe extérieur est à fond car la consigne est à 24 et l'ambiance à 18 et que je suis réglé en mode haute vitesse sur la télécommande .
En mode ventilation le ventilo fonctionne très bien
basse vitesse 140 v
moyenne vitesse 170 v
haute vitesse 200 v
J'ai mesuré les sondes de l'unité intérieur sur evapo ok 5khom à 25 degrés pour les 2 .