Bonjour,

Après avoir refait une soudure sur la carte principale de l’unité extérieure qui avait lâchée tout redémarre par contre j’ai toujours ce message qui clignote et s’affiche en permanence (Ad puis 0 0 – Lien vidéo : https://photos.app.goo.gl/4L8Z23a4swM91Ljq8 ) et je ne sais pas à quoi cela correspond ?

J’ai cherché partout sur le net et impossible de trouver ce que cela signifie ?

Ma climatisation est une samsung gainable UH070EAV1 pour l’unité extérieure et EH070EAV1pour l’unité intérieure

D’avance merci pour vos précieux conseils
FREEZER27 FREEZER27icon_post
Salut, j'ai la même chose. As-tu trouvé ta réponse ?
Je pensais à Automatic Defrost (dégivrage automatique).
Marco532 Marco532icon_post
Bonjour,

Je reste à l'écoute, car le sujet m'intéresse également.

Merci d'avance pour vos réponses,
AAC AACicon_post
Bonjour,

cela n'est pas un code erreur mais un signal pour dire que la machine est en attente de configuration.

Cordialement

maclimatisation.com