Bonjour,
Sur le materiel DAIKIN RZQS12C7V1B par exemple,lorsqu'un moteur ventilateur ou un compresseur est hs, je ne comprends pas pourquoi il faut egalement remplacer la platine inverter. La facture est d'autant plus douloureuse pour le client.
Si quelqu'un peut m'eclairer...
Merci d'avance
A l'occase si je peux vous aider.... :-?
Nop
si le ventilateur s'ai mis en court jus , t'a envoyer de la haute tension continu (315vdc) dans la basse tension continu (15vdc) , donc ta carte est hs au niveau du ventilateur. il suffit de contrôler les tension de la carte pour être sûr.
pour le compresseur , faut voir comment il est mort , si c'est des defaut L quelque chose , y'a de grande chance que la carte y sois passée aussi
si c'est en défaut d'isolement , y'a des chance qu'elle sois bonne , a tester !!