Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» VRF Atlantic - Bruit fluidique dans les unités

VRF Atlantic - Bruit fluidique dans les unités#13010

2Contributeur(s)
Fab02pierre
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Fab02 Fab02icon_post
Bonjour à tous,

J'ai en maintenance un site (Hôtel) dans lequel les unités font un bruit fluidique infernal.

Voici le détail du matériel:

Groupe => AJY144LELAH (EASYVRF 4 - 16hp)
26 unités gainable (Je n'ai pas les références)

Symptômes:

Se produisant uniquement en mode chauffage, un bruit de bouillonnement (condensation) uniquement sur les unités en régulation ou à l'arrêt.
J'ai déjà cerné d'où vient ce problème, il s'agit du débit de fuite des détendeurs en mode chauffage.
Ma question est: existe-t-il un moyen d'agir sur ce débit de fuite? (paramètre spécial non stipulé dans les docs?)
je me doute qu'il ne faut pas totalement les fermer, car ce débit sert à la régulation de la HP dans ce mode.
Précision, la charge en fluide a été vérifiée récemment, et pas d'incondensables dans celui-ci.

Merci pour vos futures réponses.

;-)
pierre pierreicon_post
Bonjour

sur le quatrisplit c'est exactement le mème problème !
et d’après atlantic il n'y a pas de solution.
c'est pour cela que je n'en pose plus.
pour ce qui est des unitées exterieures pour 20 unitées interieures je ne sais pas.
ma réponse ne sert a rien je sais :-D
a+
Fab02 Fab02icon_post
Bonjour Pierre, et merci pour cette réponse.
Effectivement, ça ne fait pas trop avancer le problème, mais tu as le mérite d'avoir confirmé ce phénomène récurent. :-D
J'ai regardé la liste des réglages qui sont à ma disposition. Actuellement la ventilation s’arrête en régulation, et j'ai la possibilité de la laisser en route... Je vais voir si ça change quelque chose, je pense que ça va forcement modifier la condensation, reste à savoir si ça va accentuer ou diminuer le bruit... (En espérant que le peu de puissance dissipée ne va pas créer une surchauffe des volumes)
Je ferai un retour que ce soit concluant ou non...

Merci en tout cas
Fab02 Fab02icon_post
De retour de mon hôtel, et la réponse est que ce paramètre (43) n'a aucune incidence sur mon problème.
Après m’être penché sur son utilité, je me suis aperçu qu'il ne servait uniquement qu'à lancer la ventilation en vitesse nominale dès qu'il y a une demande. (en temps normal, petite vitesse jusqu'à ce que la batterie soit à une température minimale pour éviter les mouvements d'air frais)
Donc, j'en suis au même point.

Cordialement