J’arrive sur une installation existante appele car systeme en rade groupe extérieur prit en glace
Je reussi a le degivrer et le relance Le vrv demarre et ventile sans arret aucun demarrage des compresseurs
Test des tensions je me rends compte d’une absence de neutre
Je file au tgbt évidemment un électricien été passé par la et avait piqué le neutre …. Passage du vrv en tri au lieu de tetra ….
Je retabli donc cela
Essaye de relancer toujours le meme pb
Passage en mode rescue
La les 2 compresseurs autre que l’inverter se lancent et cela fonctionne
Je réinitialise toute l’installation
Lance un run test mode pendant 1h
Tout les organes marques etc etc
Redémarrage et la toujours pareil
Pas de demarrage du compresseur
Les contacteurs magnétiques sont bien alimentés mais ne recoivent pas l’ordre de lancer les compresseurs
Lorsqu’on les force ils actionnent bien mes compresseur
Verification aux manos hp et bp pression et température tout es ok
……..
Gaetan0
Bonjour,
Je rencontre aussi la même panne même après redémarrage.
_____________________
Mon site perso : consultant seo dans le senonais
Message édité par : Gaetan0 / 24-02-2023 13:29
HVAC_Passion
Bonsoir,
Et a l'issue du test run ( de T01 à T10) l'afficheur sur la carte de commande et/ou les tlcd intérieur n'ont affiché aucun code erreur ??? Bizarre.
Vous pouvez vérifier l'historique des erreur sur le mode 1 ( paramètres 17, 18, 19) si ça peut donnée des pistes...
Aussi vérifiez les valeurs ohmiques des sondes et capteurs de pression HP/BP