Bonjour , je possède une Clim Daikin sensira 3,5kw qui ne fonctionne plus. Pas de défaut à l unité intérieure.
Au repos : test des incontestables correct avec bonne relation pression température pour le r32.
Rapatriement du gaz dans l’unité ext mise sous 25 bar d azote pas de fuite,
Mise en service en mode froid la Bp tombe quasiment à zéro
En mode chaud HP monte à 15 bars et redescend rapidement autour de 8bars
Je pense à un problème de détendeur qui ne laisse pas passer suffisamment de fluide ce qui expliquerai la bp très faible.
Je n’ai pas pu mesurer surchauffe et sous refroidissement car pas le temps de decarrener le groupe ext.
La charge en fluide est correcte.
Vous avez un avis sur la question ? Merci à vous
Adrien Adrienicon_post
Il va bien falloir pourtant pour confirmer la panne du détendeur mesurer la surchauffe au moins.
En froid si a l'entrée du groupe la surchauffe est très grande avec une charge correct il y a des chance que ce soit le détendeur qui bloque. Soufflage de l'unité intérieur combien ?
Lolotoulouse31 Lolotoulouse31icon_post
Merci pour la réponse, la surchauffe je peux la mesurer au bulbe en mode froid où il faut que j ailles pile à la sortie de l évaporateur ?
Je vais regarder ça à ma prochaine visite sur les lieux.