Salut à tous,hier dépannage prise de tête:Climatiseur FUJITSU ELECTRIC AOG30FNBDL au R 410 A installé dans une salle informatique. Le client se plaint que de temps en temps sa clim ne souffle plus de froid pendant une heure ou deux. Arrivé sur place,je branche mes manos et surprise tout est normal:22° dans le local,10 ° à l'extérieur BP:5° et HP 25° intensité 8A (13A sur la plaque signalétique).Je test le thermostat qui ralentit le ventilateur condenseur.....tout est normal.Dans l'après midi ,il me rappel,rebelote mano,pince ampéremétrique....et là grosse surprise:
24°dans le local 12° extérieur, BP 12° et HP 12°, 4A absorbé.
Apparemment bypass dans le compresseur,j'arrête l'installation pendant 5 min,je redémarre et ca fonctionne normalement = prise de tête,10 min plus tard,rebypass.
Je ne connais pas bien ce matos de merd....et je ne connais pas le distributeur pour remplacer le compresseur.
J'attends des infos sur cette marque.
Merci d'avance
:paf
@+DISCUS
Aircofrigo
bonjour,
au lieu du compresseur, ce serait pas la V4V qui déconnerait à l'occasion??
discus
Salut aircofrigo ,clim en froid seul
@+DISCUS
isfcer
le distributeur si je ne dis pas de betises
Atlantic Climatisation & Ventilation
Distributeur français de Fujitsu General :Climatisation
Tél. : +33 (0)4 72 45 11 00
Télécopieur : +33 (0)4 72 45 11 50
Site Web : Fujitsu General
Boulevard Monge Zone industrielle BP 71
69882 Meyzieu cedex
France
Aux audacieux sourit la chance !
discus
merci monsieur pour les infos
@+DISCUS
discus
au fait le site de fujitsu electric n'est pas bon
@+DISCUS
Aircofrigo
re,
peut être la régul fan condenseur qui déconnerait quand tu n'es pas là.
la HP monte et hop,
:-D :-D :-D
discus
Bonjour monsieur aircofrigo,relis mon post:régul vent cond OK
@+DISCUS
cedfr79
tu as testé la tension aux bornes de ton compresseur au moment ou il déconne ?
pour faire du froid il faut faire du chaud
detente
salut discus,
pour le matos y a pire ,je pense que c'est pas trop mal meme,
rexel ou le froid le distribue....
Bon courrage a+