bonjour j ai centrale a eau wesper au r22 evopor a 0 degrés hp est a 52 degré température extérieure 25 degré vous en pensent quoi?
monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)
cedfr79
problème d'encrassement du condenseur
donne nous un peu plus d'infos
as tu fais un test d'incondensables?
pour faire du froid il faut faire du chaud
rgtom06
donnes plus d'info: SR, T°EG,...
peut-être encrassement condenseur, ventilo à l'arrêt, recyclage d'air, incondensable, problème régulation condenseur,...???