Bonsoir,
j'ai un gainable lennox aicoolair qui fonctionne bien en chaud avec une bp à 0°c,mais qui se met en défaut en mode froid, A12 ,(bp inférieure à 2°c).A savoir qu'il est équipé d'un détendeur mop.Au démarrage bp chute à -20°c,la charge est correcte,les filtres neufs.
mel.
fifi
salut
vérifie que tu n’ai pas un clapet anti retour bloqué et de ce fait te fasse chuter ta bp
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
doug
j'ai un gainable lennox aicoolair qui fonctionne bien en chaud avec une bp à 0°c,mais qui se met en défaut en mode froid, A12 ,(bp inférieure à 2°c).A savoir qu'il est équipé d'un détendeur mop.Au démarrage bp chute à -20°c,la charge est correcte,les filtres neufs
Slt melnibone,
BP à 0° ac ces temp extèrieure du moment c bas ! Faut plus d'info SC,SR,Tk...
melnibone
Bonsoir,
échange détendeur ,clapet et filtre déshydrateur ,tout est ok.