Tout est dans le titre
j'ai ma géothermie qui coupe en HP environ 1 mn après qu'elle ai démarrée.
En attente de vos réponses .
oxtar
Ben appel l'installateur :-D :-D :-D
désolé...
fifi
Salut
Il faut nous en dire un peu plus sur ta machine: marque, modèle, type d'échangeur
Est ce que ta pac a déja fonctionné ?
Quel est l'entretien effectué sur cette machine et par qui?
Pour ta hp élevée: incondensables, excès de charge, mauvais débit d'eau sur ton échangeur, pompe hs.........
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Pièces jointes1
jcr69
oui elle a déjà fonctionné puisque ça fait 9 ans que nous sommes ds la maison , la pompe tourne.
C' est un modèle océane 6 de FG, j'ai changé le vase d'expansion au début du printemps,échangeur à plaque mais je n'ai pas le modèle.
fifi
Re
Tu dis avoir changé l'échangeur à plaques: comment as tu fais et avec quel matériel ?
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Pièces jointes1
jcr69
j'ai pas dit l'echangeur mais le vase d'expansion
jcr69
j'ai fais une grosse purge du circuit d'eau et ça fait plus de 20 mn qu'elle tourne , je pense que c'était un pb d'air ds le circuit dût au changement du vase.
Merci pour vos réponses et surtout pour votre réactivité . ;-)
fifi
y'a pas de quoi :-D
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Pièces jointes1
Visiteur
bsr un pb de debit d'eau ,le filtre?
adelclimatisation
salut cls et bonne soiree a ts
en faite notre ami a deja resolu son probleme ;-) ,vu qu il a changer son vase
donc il avait remis en route sans purger l air c est pourquoi la coupure en hp ;-) cordialement