bonjour,chez mon client il y a une pac hitachi yutaki pour le reseau chauffage et en appoint de panneau solaire pour l'ecs,vu le temps dans le var en se moment,les panneaux ne produisent rien et la pac prend le relais,mais malheuresement il ny a pas d'ecs le matin,alors a mon arrivée a 14 h tous fonctionne normalement la pac chauffer le ballon depuis 12h environ,j'ai appeler le technicien qui me dit que la pas a un cycle de 3h sur 24h pour chauuffer l'ecs et que malheuresement la fin du cycle tombe le matin et que il n'y a rien a faire,aucun sur le regulateur,vanne 3 voies fonctinne correctement et aucune fuite sur le reseau ecs,merci d'avance pour vos reponse
Message édité par : Aircofrigo / 09-11-2011 11:20
Aircofrigo
bonjour,
votre premier post sur ce site DOIT être votre présentation.
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Aircofrigo
re, présentation faite
post accessible ;-)
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
PL
Bonsoir. En principe un ballon d'eau chaude sanitaire est un reservoir, calorifugé, afin d'avoir cette reserve diponible quand on en à besoin? Quand cette eau est à temperature la regulation stoppe? Je ne comprend pas cette histoire de cycle de 3h/24h. Peux tu expliquer un peu stp.
Pat
adelclimatisation
salut a ts
moi aussi je ne saisi pas trop ce que tu veut nous dire,peux tu etre un peu plus explicite?
j ai l impression que ca pac est programmé pour produire du chaud via le circuit frigo,uniquement pendant les heures creuses,et que la journée,ce sont les panneaux solaires qui doivent fournire de l ecs,est ce le cas?
cordialement
oxtar
BONJOUR,
je suis pas spécialiste hitachi et je les connai même pas du tout, mais si je comprend bien la pac fait un cycle de chauffe ecs qu'aux alentours de midi, de ce fait si la contenace du ballon est trop faible, ton client epuise le stockage ecs et le renouvellement ne ce fait pas de suite! :=!
a savoir en règle général, les ballon ecs solaire 'exemple 300l', ont une réserve d'eau de moitié exclusivement réservé au solaire (150L), en parti basse du ballon, et ton appoint ne chauffe que la partie haute du ballon via un échangeur serpentin, donc tu à environ 150l max d'eau chaude si tu n'a pas de solaire en production.
ta pac devrait avoir une priorité ecs, ou une plage horaire paramétrable, ou au minimum un maintien en température ( comme sur les daikin HT pour ceux qui connaissent), cherche de ce coté.c'est la première fois que je verrai une pac avec aucun paramétrage pour l' ecs, ou alors vraiment pourri hitach :-P
Visiteur
bsr ,sur une pac ciat on peut choisir un ou deux cycle maxi deux heure/cycle.Les sondes gerent le fonctionnement de la pac.si T° eau correcte elle coupe celle_ci.Si cel peut aider?