les codes 1302 correspondent à une pression excessive.
1 Cycle raccourci d’unité intérieure.
2 Filtre d’unité intérieure colmaté.
3 Réduction de circulation d’air dû à un
encrassement de ventilateur intérieur.
4 Encrassement d’échangeur thermique
intérieur.
5 Moteur de ventilateur intérieur bloqué.
6 Mauvais fonctionnement de moteur de
ventilateur intérieur.
7 Mauvais fonctionnement de la soupape
d’arrêt (pas totalement ouverte).
8 Tuyau colmaté ou cassé.
9 Moteur de ventilateur extérieur bloqué
10 Mauvais fonctionnement de moteur de
ventilateur extérieur.
11 Cycle raccourci d’unité extérieure.
12 Encrassement d’échangeur thermique
extérieur.
13 Réduction de circulation d’air due à
une mauvaise détection de température
extérieure par la thermistance
(température détectée inférieure à la
température réelle).
14 Déconnexion ou défaut de contact du
connecteur (63H) sur carte contrôleur
extérieure.
15 Déconnexion ou défaut de contact de
la connexion 63H.
16 Carte contrôleur extérieure défectueuse.
17 Mauvais fonctionnement du détendeur
linéaire.
18 Mauvais fonctionnement du circuit
d’entraînement du ventilateur.
adelclimatisation
salut adrien et bonne jrnee a ts
ton vrv coupe en hp,dans quel mode est ton vrv,chaud,froid?
as tu tjr besoin de doc ou l ami hotz te l a envoyé?
cordialement
adelclimatisation
re
je t ai envoyer la doc par mail,et comme mon msn a tendance a merder,pourrai tu me confirmer ou infirmer la reception.
cordialement
Adrien
Salut, bien reçu vos doc. Merci.
D'apres mon client code defaut 051 1302
En mode chaud. Condenseur propre.
Coupure réguliere quasi journaliere.
Arret des telecommandes et remise en service pour que le VRV fonctionne a nouveau.
Voila les infos que j'ai. Je sais pas quand je pourais me deplacer, je vous tiens informé. :#
adelclimatisation
re
condenseur propre oui,mais j imagine que ton client parle,de l echangeur sur l ue,
en mode chaud,le soucis et sur tes ui,et dans ce cas il est tres rare de couper en hp parceque les ui sont encrassées.il doit y avoir une autre cause,verrifie si tes detendeure chaud sur les ui s ouvrent convenabelement ou pas,mais bon pour l instant on attendra les detailes que tu nous communiquera apres ton intervention,a+ cordialement
Peio
Attention, petite astuce !
En cas de défaut HP en mode froid, commencez par regarder si Amar n'a pas posé un bout de carton sur le condenseur... :-D :-D :-D Les anciens comprendront ;-) :b :b , pour les nouveaux ne tenez pas compte de ce message pourri
Le froid ça conserve, l'alcool aussi...
adelclimatisation
salut adrien et bonne soiree a ts
salut hotz ;-)
t en es ou avec ce vrv?
sur mitsu probleme recurant: defaut hp+defaut transducteurs hp et bp,du essentiellement au fait de la pente donner a ces 3 elements lord de l assemblage,donc dés qu il pleus ou qu il y a beaucoup d humidite cela ruissele tt le long des tube,donc le givre se forme
au tour des trois elements et fini par les alterer, d ou le fait d avoire des coupure en defaut hp inexplicable,ou transducteur bp ou hp qui se mettent a merder :paf :paf
cordialement
Adrien
Je n'ai pu me deplacer :paf
Un collégue à diagnostiqué et à changer la sonde HP et apparement plus de défauts depuis ;-)