Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» clim ne bascule pas en chaud

clim ne bascule pas en chaud#3976

10Contributeur(s)
frigoriste5913marcel11adelclimatisationAACbiloutePLAircofrigoVisiteurdussdiscus
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
frigoriste5913 frigoriste5913icon_post
bonjour à tous

j'ai beaucoup de mal à faire passer une clim en mode chaud.

Ce sont deux climatiseurs monosplit qui fonctionnent au r407c (950w, installés il ya 10 ans). en arrivant sur le site, j'ai fait des essais en froid. sur les deux le même constat: manque de puissance et le tube 1/4 givrait. En passant en mode chaud, le compresseur ne démarre pas. On entends le clixon. Je ne dispose pas de groupe de récupération, et je ne disposait que d'une petite quantité de r407. J'ai fait un complément de charge sur les deux clim, en me fiant à la pression d'évaporation.
J'évapore à présent à 2°c, le delta total est de 18° sur l'évaporateur, la pièce descend bien en température.
En passant en chaud, le compresseur démarre, la pression monte fortement, jusqu'à 30 bars, puis le compresseur s'arrête.

aurais-je mis trop de gaz dans les climatiseurs?
Pourtant les pressions en froid semblent bonnes.

je vous remercie pour votre aide
cordialement
marcel11 marcel11icon_post
le premier poste dois etre votre presentation ,alors on pourrat vous aidé
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut a ts
alors voila ce que je pense,tu as vu une bp basse alors tu as pensé a un manque de ff (alors que ton monque de puissance est lié a autre chause)donc tu as rajouter du ff jusqua avoir une bp qui te parait convenable,je me trompe ?
donc rien d anormale a ce que ton cp clikson car pas de securité hp,30 bar au r 407 c est enorme,tu sais ce qui te reste a faire ;-)
cordialement
frigoriste5913 frigoriste5913icon_post
Oui c'est bien ça!
c'est ce que je craignais... mais alors si il ya trop de gaz dans l'installation, pourquoi elle fonctionne correctement en mode froid? peut il avoir une autre raison possible au fait que le tube 1/4 givreait avant l'appoint de gaz?
AAC AACicon_post
Bouchons tuyauteries, default detendeur.
biloute bilouteicon_post
bonjour,

pourquoi a t elle une BP normale en mode froid avec une charge trop importante??
moi, je réfléchirais pas de trop!!il fait quelle T° dehors pendant que tu emploies le mode froid?? < de 18°C ? si oui, HP trop basse :-D
de plus ta question est assez vague.. une clim de 10 ans au R407C de 950W; je suppose qu'il n'y a rien d'électronique, pas d'inverter ou détente autre que capillaire; si c'est le cas, il n'y a rien pour compenser la mauvaise utilisation du mode clim.
à+
PL PLicon_post
Bonsoir. fuite de gaz: en froid/moyen, en chaud/pas du tout , faire un recherche de fuites eventuelles. sur le site j'ai déja evoqué le problème du R407C, un fluide qui en cas de micro-micro fuites ne donnera en aucun cas sa puissance totale. Adel en principe on ne rajoute pas de fluide sur une installation avec ce type de gaz, 10% maxi encore faut'il savoir calculer les 10% de perte?
Pat
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut a ts
pl:je vois pas ou tu lis que je preconise
de rajouter du ff,je dit tt le contraire :b
cordialement
marcel11 marcel11icon_post
je pense comme biloute la clim n'est pas faite pour faire du froid par basse T° exterieur ,pas de variation de pression de condensation ,donc hp ,faible d'ou bp faible :=!
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonsoir,

tout vrai PL, mais alors faudrait pousser la réflexion encore plus loin avec ce nouveau dont on ne sait même pas s'il a suivi une formation ou pas ;-)

1.quelles étaient exactement les symptômes de difficultés pour passer en chaud??la V4V s'enclenchait ou pas?

2.il y avait exactement les mêmes symptômes sur les deux clims?

3. pourquoi avoir enfreins les règles de l'art à ce point?? rajouter du FF sans faire de recherche de fuite????

4.ce complément a t il été fait en phase liquide ou vapeur??

5.avant ce complément, la relation pression T° du FF restant dans les clims était elle correcte??

6. donnes donc les marques et modèles de tes clims? ou bien précises un peu à quoi on a à faire(inverter? etc...)

allez frigoriste5913 réponds déjà à cela et nous verrons tous plus clair ;-)

merci et à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.


Message édité par : Aircofrigo / 11-11-2011 18:08