Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Cta piscine deshu

Cta piscine deshu#4022

5Contributeur(s)
dougdiscusLukycoldmimifrigofifi
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
doug dougicon_post
Bonsoir à tous,
En espérant qu'il y a des experts en piscine sur le site :-) La question que je me pose c'est la régulation de la pac permettant d 'alimenter l'mes batteries en eau glacé. Un technicien de chez Carrier m'a dit qu il etait préférable de reguler sur le depart...pk ? Qui connait la régulation PIDT sur le mrs1 de ciat etant donné que j'ai une boucle d'eau peu volumineuse je me trouve a presque 10 demarrages heure j'essaye de comprendre la regul pour eviter de faire fonctionner plus longtemps mes cp et moi les faire demarrerdemarrer. Je sais que je pourrai installer un volume tampon mais c'est impossible pas de place et installation trop vetuste
Merci d'avance

Message édité par : doug / 22-11-2011 21:20

discus discusicon_post
Salut CTA déshu. sur boucle d'eau glacée?,j'ai loupé un épisode?
expliques le fonctionnement STP
@+DISCUS
Lukycold Lukycoldicon_post
Salut,
Effectivement si tu a une réserve d'eau trés petite tu travail en instantné, cependant toucher au PID est difficile. A-tu pensé à bouger ton différentiel sur ta régul? Donne nous plus de détail sur ton instal (consigne HR et T°). Tu doit avoir des resistances pour la déshu fonctionne t'elle correctement.Entretien des centrales est tu OK.
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
mimifrigo mimifrigoicon_post
bonjour

Il existe des petits relais anti-court-cycles trés faciles à installer si ton régulateur n'intègre pas cette fonction
doug dougicon_post
Slt à tous,
Ma cta est équiper de 2 caisson 1 gérant le mélange l'autre en dessous gérant la déshu pour une sortie commune vers la piscine. La csg d'ambiance est fixé à 28° et l'hygrométrie à 70 % lorsque j'ai une demande de déshu j'ouvre mon volet met en route le ventilo et en parrallèle la pac et ses ppes "simultanéant"il me semble qu'elle ne sont pas temporisés...ensuite le GF descend sa boucle jusqu'a atteindre 10° sur le départ le problème du PIDT c'est que je ne peux pas modifier le différentiel seulement le coeff P et le temps de scrutation T par contre si je régule en mode standart je peux modifier le différentiel d'étage et différentiel entre étage (il y a 2cp). Des relais anti-court cycles :# Mais mon soucis n'est pas vraiment la puisque l'objectif est de faire fonctionner le + possible mon 1 er cp sans faire démarrer le second que vraiment en cas de grosse difficulté pour atteindre mon point de csg .... :#
Lukycold Lukycoldicon_post
Quand tu dit caisson de mélange tu parle d'air neuf et air repris?Sur tes différentiels d'étages peux agir? si tu les augmentent tu devrais augmenter les temps de demarrage sur tes compresseurs!
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
doug dougicon_post
Ouai Luky c ça un caisson de mélange mais je sais pas si tu connais la régul MRS1 de chez Ciat mais en mode PIDT tu ne peux pas modifier les différentiels d'étage sauf en mode standart mais dans ce mode tu régul sur le retour... :#
Lukycold Lukycoldicon_post
Effectivement si tu ne peux pas jouer sur le PIDT de CIAT.
Peut être peux tu agir sur le paramètre de limite de charge Pour lui interdire de demmarrer cela te permettrai de décaler ta charge sur le réseau eau glaçée(P26 je crois)?Quand pense tu?
A+
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
Lukycold Lukycoldicon_post
Ou alors laisser ta régulation en place et asservir un termostat mécanique sur la sortie HARD compresseur N°2 (si ton système ne bascule pas de compresseur à chaque demmarrage).
A+
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
Lukycold Lukycoldicon_post
J'ai oublié, si tu ne peux réguler que sur le mode standart donc sur le retour, déplace ta sonde retour sur le départ et corrige avec un hystérésis(ou décalage de T°) pour tenir compte du déplacement de ta sonde et ne pas oublier l'antigel?Quand pense-tu?Si tu ne peux pas toucher au PIDT tu n'a pas beaucoup de solution.Ou alors remplacement du régulateur (type CAREL 2 étages)
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )