bonjour,

j'ai un default 6 sur l'unit ext. j'ai change le transducteuret toujours pareil(en plus d'apres ce que j'ai vu je vois pas comment il appuie sur la shrader vu que la surface est plane,l'ancien etait pareil...))
sur l'unite interieur il a marque DT DEF. ca voudrait dire default thermique,mais g rien vu a reeclencher...
qq1 a deja vu cette machine et ce default??
merci
Visiteur Visiteuricon_post
bsr def ne serai pas defrost degivrage?
imecom imecomicon_post
salut
non c'est pas le degivrage,la pac demarre pas de toute maniere
tomp351 tomp351icon_post
salut
j ai deja eu ce defaut DT.verifie toutes les securites thermiques sur ton module interieur.
greg82 greg82icon_post
bonsoir, le défaut dt est toujour chez nexa un défaut thermique. soit disjonction électrique, soit surchauffe résistances s'il y en as, soit manque d'eau. vérifi ces 3 points
A+
greg82