Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» GEOTHERMIE

GEOTHERMIE#6430

2Contributeur(s)
dussLukycold
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
duss dussicon_post
Salut,

Je suis à la recherche d'abaques et qqes autres documents sur la puissance et la mise en œuvre de capteurs enterrés. (pas de forrage )

Merçi

Doué en tout, Bon à rien!

Message édité par : duss / 10-04-2013 19:18

Lukycold Lukycoldicon_post
J'ai trouvé ça. Site la pompe à chaleur PAC

Puissances approximatives qu'il est possible de soutirer en fonction de la nature du sol :
Sol sableux sec : 10 -15 W/m²
Sol sableux humide : 15 - 20 W/m²
Sol argileux sec : 20 - 25 W/m²
Sol argileux humide : 25 - 30 W/m²
Sol aquifère : 30 - 35 W/m²

Diamètre du PE espacement en m Tube/m² Puissance en W/m² en fonction de la nature du sol
10 15 20 25 30 35
16x20 0,30-0,35 3 3,33 5 6,66 8,33 10 11,66
19x25 0,45-0,50 2,2 4,55 6,80 9,09 11,36 13,63 15,90
26x32 0,60-0,75 1,66 6,02 9,03 12,04 15,06 18,07 21,08
Puissance en W/m
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
Lukycold Lukycoldicon_post
Je crois aussi que la pluviométrie de la région dans laquelle tu fait ton calcul joue un rôle très important dans le captage sol.
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
duss dussicon_post
Salut,

Merci pour les infos, j'ai trouver qq doc intéressantes, des puissances, des modes de poses, mais aucune ne donne de valeurs de température de boucle. Comme le cop dépend surtout de ce paramètre, c'est ce qui m'intéresse le plus.
Doué en tout, Bon à rien!
Lukycold Lukycoldicon_post
Citation : duss 

Salut,

Merci pour les infos, j'ai trouver qq doc intéressantes, des puissances, des modes de poses, mais aucune ne donne de valeurs de température de boucle. Comme le cop dépend surtout de ce paramètre, c'est ce qui m'intéresse le plus.
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
 


Tu entend par température de boucle le régime d'eau sur les 2 boucles?
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
duss dussicon_post
Re

J'ai dis de boucle, pas deux boucles :-D

Température de captage.
Doué en tout, Bon à rien!