Bonsoir a Tous , je reviens vers vous pour vous donner la cause de ce probleme d'UI qui tournait en permanence le 26/12/12 .
ce n'était ni la commande filiaire , ni un probleme d'entretien mais la carte electronique de l' ui interieure qui était defectueuse , apparemment 2 contacts collés qui faisiait tourner la ventil en permanence .
La carte a été changé et ca fonctionne super , l'UI se coupe en meme temp que l'UE . j'ai enfin trouvé un dépanneur sérieux et compétent qui m'a descellé la panne en 10 min.
Merci a Tous d'avoir essayé de trouver la panne que je vous avait soumis, c'est réconfortant de ne pas se retrouver tout seul .
Bonne continuation Bravo pour votre site Adrien et vous tous qui m'avez répondu .
Cdlt