salut j'ai un scroll inverter daikin vrv 2 ,3 tubes reyq16m7w1b, qui siffle aigue meme a bas régime( le son s' ampliefiant lors de la monté), paramètres normaux, est ce que cela vous est déja arrivé ? connaissez vous la cause ? avez vous le remède ? :# :# :#
plus tu pedales moins vite, moins t'avance plus vite
PL
Bonsoir.cela sent bientôt la rupture du comp. Tout stopper afin de ne pas tout casser et prévoir avec le client un contrôle de charge dans un 1 er temps. :b
yakafokon
merci de ta reponse, je pensait a peu pres la meme chose :-)
plus tu pedales moins vite, moins t'avance plus vite
nono95520
Salut PL et pourquoi un contrôle de charge? déja d'une lorsqu'il va devoir remplacer le compresseur, il va devoir récupérer, donc pas du tout utile de contrôler la charge avant de remplacer le compresseur.