BONSOIR j ai un Toshiba de 2012 (vrv) deux tube il est en mode hiver comment le mètre en mode été
monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)
mortdefroid33
Quels référence? tu peux toujours demander les docs à la hotline des fabricants (en générale si tu leur donne le noms du site ils connaissent tous de l'installations).
Ou bien demande à Google avec la réfèrence.
adelclimatisation
salut vercorcis et bonne journee a ts
sur les vrv,la seul chose qui t'empechera de basculer entre les 2 modes
chaud/froid c est que tu soit avec une de ces configuration.
- telecommande centralisée "parametrée sur basculement via les telecommande individuelles NON AUTORISE" en as tu une ?
- une des telecommandes individuelles parametrée en maitre. est ce le cas?
-un change over ( contacte sec a double sortie) qui permet le basculement. en as tu un sur le site??.
en dehors de ces configurations rien ne t'empeche de basculer comme bon te semble entre mode chaud et froid.si ce n est les limite des T° exterieure. en gros : si tu bascule sur les tlcd individuelles et quelles reviennent sur le mode precedent c est que tu as forcement un des 3 cas sité plus haut,et tu n aura plus qu a demander a ton client de te montrer ou se trouve soit la commande centralisée ,soit la commande maitre,soit le change over.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"