salut a tous
j'ai eu a intervenir sur une clim samsung 24000btu
le compresseur rotati de la clim lache au bout de 10mn du demarage de la clim; le compresseur chauffe et coupe par thermstance interne . donc changent compresseur.
j'ai changer le compresseur ;tirage au vide;azote pui retirage au vide et recharge gaz.
en remetant la machine en marche j'ai toujour le meme probleme.
je vide mon circuit et je met la clim en marche en debranchant la tuyauterie de l'evap. le compresseur aspire et refoule normalement.
j'ai tester mon evap en branchat un fleible sur ligne liquide et en fesant passer de l'azote dedant(pas de bouchage)
quelq'un a une idee sur ce genre de panne??
JE DOUTE POUR UN MAUVAIS TIRAGE AU VIDE car j'utulise une veille pompe a vide 1/4cv. es possible?????????????????????
MERCIE d'avantage
MERCIE ET BON COURAGE A TOUS

Message édité par : FRIGORAM / 25-06-2013 00:47

Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonjour,

bouchage du détendeur ou du filtre = grande SC = surchauffe du compresseur par mauvais refroidissement par le retour du FF qui est insuffisant.

si c'est une clim réversible, contrôle également de la V4V

triste de remplacer un compresseur suite au mauvais diagnostique :paf
pourquoi tu n'as pas pris de mesure de pressions avec tes manos?? et des mesures de T° (SR et SC) avec ton thermomètre??
pas de vacuomètre non plus pour le tirage au vide??
tirage au vide: combien de temps avec cette vieillle pompe?
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

Message édité par : Aircofrigo / 25-06-2013 07:53

FRIGORAM FRIGORAMicon_post
salut
je ne pouvait pas faire de mesure car le client a deja fait intervenir un technicien avant moi et qui a son avie a dit que le compresseur est h.s . il a donc demonter l'unitee exterieure...........
donc mon client me demande juste de changer le compresseur ..........
BON : j'ai donc changer le compresseur. ce matin j'ai ouvert l'unitee exterieure j'ai trouver une modification sur le circuit(un technicien a installe un filtre pour refregerateur 25g sur la sortie condenseur.j'ai enlever le filtre. il a ete bien boucher .j'ai rebrancher mon circuit et j'ai tirer au vide avec un compresseur rotatif sur lequel j'ai brancher un valve a l'aspiration. j'ai fait ma recharge gaz et j'ai rebrancher l'evap . j'ai mi en marche la clim . ca fonctionne bien .
j'ai deja eu a intervenir sur des clims samsung et j'ai remarquer que sur c clims ils n'ya pas de filtre sur la sortie condenseur . :#
MERCIE ET BON COURAGE A TOUS
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
salut,

je vois que ma proposition était correcte :-D :b +1

maintenant, monter un filtre de frigo ménager :-D

heureusement que tu as précisé que c'est un autre qui a monté cela :paf :=!

il y a vraiment des graves sur la planète :-D 8-)

à la prochaine frigoram
aircofrigo