Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» parametre DX9100

parametre DX9100#7141

2Contributeur(s)
legentlemanavanlar
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
legentleman legentlemanicon_post
Salut les gars, je dois relever les parametres d'un DX9100 d'une CTA (PID) le probeleme c'est que le DX m'affiche des valeurs qui ne peuvent pas etre des secondes.
concretement je dois savoir la bande proportionnelle de la consigne 1 et 2
le temps integral de la consigne 1 et 2
la derivée de la consigne 1 et 2

ci-dessous les photos des parametres

icon_pieces jointes Pièces jointes 8
avanlar avanlaricon_post
Salut legentleman,je comprend pas bien ta question?en tout cas j'ai deja travail sur cet regulation ,ca fait un petit moment ,explique un peu
avanlar avanlaricon_post
c'est bien la johnson control,ta la version 1 et 2 je crois ,moi j'ai utiliser cette regulation en tant que chaudiere en cascade moyenne puissance