Qui aurait un schéma frigo de cette machine (une vraie usine a gaz). J'ai un défaut HP, mon débit est bon. Elle coupe a 50° en départ eau. C'est un compresseur Copeland ZH13KVE-PFJ avec 2 aspis. Ce défaut peut il se produire si l’électrovanne sur la 2eme aspi s'ouvre pas?
C'est la seule PAC que j'ai de cette marque, merci de m’éclairer.
zicman76
salut non meme si ton ev pour l economiseur ne s ouvre pas tu ne coupe pas en hp mais tu aura un manque de puissance donc ta pac va tourner sans pouvoir monter a 65° depart d eau
as tu pris ta pression de condensation au moment ou tu coupe en hp quel delta t sur l eau as
ozly02
bonsoir va voir dans la frigotéque je l'ai mi sur geg sdeec
avanlar
salut
Pour moi un problème hp en général dans une pompe a chaleur ,ca vient du cote hydraulique ,comment a tu contrôler ton débit?