Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» PAC Sdeec 65-13M

PAC Sdeec 65-13M#8370

4Contributeur(s)
Axutilzicman76ozly02avanlar
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Axutil Axutilicon_post
Salut a tous,

Qui aurait un schéma frigo de cette machine (une vraie usine a gaz). J'ai un défaut HP, mon débit est bon. Elle coupe a 50° en départ eau. C'est un compresseur Copeland ZH13KVE-PFJ avec 2 aspis. Ce défaut peut il se produire si l’électrovanne sur la 2eme aspi s'ouvre pas?
C'est la seule PAC que j'ai de cette marque, merci de m’éclairer.
zicman76 zicman76icon_post
salut non meme si ton ev pour l economiseur ne s ouvre pas tu ne coupe pas en hp mais tu aura un manque de puissance donc ta pac va tourner sans pouvoir monter a 65° depart d eau
as tu pris ta pression de condensation au moment ou tu coupe en hp quel delta t sur l eau as
ozly02 ozly02icon_post
bonsoir va voir dans la frigotéque je l'ai mi sur geg sdeec
avanlar avanlaricon_post
salut

Pour moi un problème hp en général dans une pompe a chaleur ,ca vient du cote hydraulique ,comment a tu contrôler ton débit?

depuis quand?
au démarrage?

si tu pouvais nous en dire plus